排水管道现场图片,PVC管由于当时没有伸缩节,这是个样板间
peiming25
peiming25 Lv.2
2011年01月26日 20:40:00
来自于工地图片
只看楼主

大家多多指教PVC管由于当时没有伸缩节,这是个样板间,后面工程伸缩节在三通下已装,伸缩节与三通距离为5cm

大家多多指教
PVC管由于当时没有伸缩节,这是个样板间,后面工程伸缩节在三通下已装,伸缩节与三通距离为5cm

DSC04764.JPG


DSC04671.JPG


DSC04672.JPG


DSC04677.JPG


DSC04736.JPG


DSC04737.JPG


DSC04740.JPG


DSC04750.JPG


DSC04775.JPG

免费打赏
ay.liling
2011年01月30日 18:30:27
22楼
不好意思,我需要土木币~1谢谢各位
回复
装甲车
2011年01月31日 08:57:30
23楼
1.异径管应当是管道上顶平。
2.三通应当是45度三通或者是顺水三通。
3.三通前的90度弯头应当改为两45度弯头。
4.管道离顶板距离似乎有点太小。
5.排水末端是否预留错误,预留洞太大,封堵比较困难,无法保证不渗漏。
6.穿墙预留套管好像是外墙处,没有考虑房屋沉降余量。
7.排水末端如果卫生洁具(如洗脸盆、洗涤盆、大便器、小便器、地漏等)自身不带存水弯的话,在排水口与排水水平管间增加存水弯。
8.不知道楼主的建筑是几层房屋,排水立管是否应当有出屋面的通气管。
9.楼地面预留套管时,应当采用刚性防水套管,以防止套管四周渗漏。