新的抗震规范对单层厂房外露式柱脚规定承载力要大于柱塑性承载力的1.2倍,那样锚栓岂不是要很大,而且对外露整体式柱脚的极限受弯承载力该怎么样计算呢,没找到什么书上明确讲,请大家指点
新的抗震规范对单层厂房外露式柱脚规定承载力要大于柱塑性承载力的1.2倍,那样锚栓岂不是要很大,而且对外露整体式柱脚的极限受弯承载力该怎么样计算呢,没找到什么书上明确讲,请大家指点
2楼
既然要用到这一条了
说明荷载较大
属于钢结构的排架厂房
而非 门刚厂房(抗规 9.2.1)
所以就照规范做吧
锚栓放不下或者太大就改埋入式柱脚好了
回复
3楼
其实这个要求是非常合理的。
原理可以参照支撑系统的连接件要求。
回复
4楼
不知道楼主做钢结构多常时间啦 如果有机会 多多联系!我的QQ号是 174927366 我对钢结构刚刚入门 还请你多多赐教!!
回复
5楼
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
回复
6楼
其实这个要求是非常合理的。
原理可以参照支撑系统的连接件要求
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
7楼
参见下条文说明
回复
8楼
这个问题确实纠结。按外露式柱脚,2~3层的房子肯定算不过,但是如果改成埋入式柱脚,施工则困难,改成外包式柱脚,则美观受影响。难啊。
不知道大家在实际工作中是如何处理的,欢迎讨论。
回复
9楼
回复
10楼
这个问题早就发现了,给pkpm所打电话,他们也没有给出合理的解释,给中国建院打电话也没有回复,估计下次规范修改的时候就改了
回复