22楼
画了很多坡屋面了,还真的没怎么见过如何施工的,辛苦楼主了
回复
23楼
主次梁交接处,主梁的箍筋要贯通,我看图片中好像没有注意这个问题。
回复
24楼
图5上看,钢筋搭接位置不妥,应在跨中三分之一处。
回复
25楼
谢谢楼主分享
回复
26楼
认真看问题还是有很多的,比如主次梁处。
回复
27楼
中间部位箍筋间距大点都是小毛病,梁端加密部位间距符合设计要求就行了。
回复
28楼
多看一看细部、节点比较好。
回复
29楼
屋面钢筋还没有做
回复
30楼
学习了,谢谢分享,好似有些问题!
回复
31楼
这不是个例,许多工程都是这样的,交汇处箍筋不好搞,我们工地基本上都不搞。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复