42楼
回复
43楼
就是坡度很大的坡屋面,混凝土是怎么浇注的,不会流走吗?而且板的厚度又不大,怎么控制质量!
回复
44楼
脊梁和边梁正确,其他两根长向梁怎没和坡屋面垂直哪,应该与地面垂直,垂直于坡面,梁的受力改变了。主梁与次梁交接处箍筋不到位。
回复
45楼
第五张图在梁端好像搭接了。不好!!!!!
回复
46楼
没看到板钢筋~
回复
47楼
见识了,谢谢楼主
回复
48楼
起拱,分段浇筑 注意振捣密实,差不多了就
回复
49楼
钢筋直径好大啊 这是什么建筑啊
回复
50楼
他这个是不分主次梁的!
回复
51楼
主梁的箍筋要贯通
回复