请教:上级220kV变压器为220/110/35;接线方式为Y,Y,△接线,现新建一35kV变电站,此35kV变压器的接线方式是采用△,Y还是应该选用Y,△?急!请前辈赐教呀!

请教:上级220kV变压器为220/110/35;接线方式为Y,Y,△接线,现新建一35kV变电站,此35kV变压器的接线方式是采用△,Y还是应该选用Y,△?
急!请前辈赐教呀!
免费打赏
lingxuct
2011年01月27日 18:14:29
2楼
中压系统的电源变压器必有Δ绕组,是否有Y绕组,要看变压器的容量(因为容量大,系统就大,系统大时电容电流就大),电容电流大时,需要主变的中性点引出“做高阻接地”,就需要有Y绕组了。

容量小,系统电容电流小,系统可做成不接地系统,主变就不需要Y绕组了。

为什么需要Δ绕组?是抵消三次谐波的需要!
回复
inrain
2011年01月27日 19:15:08
3楼
我不认为对地电容电流决定变压器的接线组别,就算DD的变压器,我也可以人为做一个专用的接地变来限制对地电流的,
我觉得变压器组别选择,最初1是满足变压器制造的需求(Y接线可降低变压器绝缘),2是满足负荷电压的要求,其余都是次要因素
当然世界上对变压器组别的选择原则都是YD或DY,其他YY或DD的接法都是为了解决次生问题而生产出来的
楼上说中压系统电源变必有D绕组也是不一定的,电厂起备变就是YY的(至于YY变压器增加一个D平衡绕组的原因,那就是次生原因了),目的是为了主备电源切换时无相序偏差。
另外若35KV如果下面还有1级10KV和380V,为了让380V变压器选择DY,35/10KV的变压器选择DD也是常规选择,此时10KV系统还是可以根据容性电流的大小选择不接地系统或高电阻接地系统的

[ 本帖最后由 inrain 于 2011-1-27 19:24 编辑 ]
回复
海法马卡比
2011年05月12日 22:22:09
4楼
在讨论下这问题
区域变电站,220/35kV ,
出线到四个小变电站35/10kv
请问这两个等级的变电站怎么选联结组别
回复
zyz8438
2011年05月13日 00:44:28
5楼


220/35kV 肯定得Y/△接线了。

35/10kV 建议采用△/Y接线。10kV如需中性点经消弧线圈(或小电阻)接地,可以直接接在变压器Y的中性点上。
35kV如需中性点经消弧线圈(或小电阻)接地,则再加单独的接地变。
回复
海法马卡比
2011年05月13日 10:21:23
6楼
你的意思是说
220/35kV 选YNd11, 并在22万站中35kv母线做接地变。
35/10kV 选Dyn11,高压侧不做接地,因为上一级变电站已经接地,低压侧直接接地。
对了,我估计末及变压器10/0.4KV 一般都会选 Dyn11
回复
dylan3940
2011年05月13日 11:03:00
7楼
关注一下,这问题还从来没考虑过,一般都是设计院设计啥连接组别的我们就买什么连接组别的
回复
海法马卡比
2011年05月13日 11:06:11
8楼
对了,电老鼠推荐本书,关于这方面的。
我目前的工具书,诸如钢参之类的都找不到联结组选择的。
回复
zyz8438
2011年05月13日 11:28:32
9楼


1、“220/35kV 选YNd11, 并在22万站中35kv母线做接地变。”这句话理解没错!

2、“35/10kV 选Dyn11,高压侧不做接地,因为上一级变电站已经接地,低压侧直接接地。”这句话前面没错,一个35kV系统,只宜在一个地方集中做中性点接地方式。但35kV中性点不是直接接地,一般都是经消弧线圈接地或经电阻接地方式。

3、“对了,我估计末及变压器10/0.4KV 一般都会选 Dyn11”。 嗯,现在推荐采用Dyn11。
回复
海法马卡比
2011年05月14日 20:02:22
10楼
对了,35/10kv Dyn11 联结组的变压器有生产吗?怎么我记得上了35kv 都是Y/△ 接法的变压器比较多
回复
y502x
2011年05月15日 11:54:16
11楼
应该选用Y,△.