小开间库房喷头布置求解
ywzfb450
ywzfb450 Lv.4
2011年01月27日 22:08:20
只看楼主

如图所示,开间1500,但隔墙不隔到顶。如果喷头设在墙上,影响防盗窗的安装。如果每间设一个喷头间距又太小。如果隔一间设一个,不设喷头的房间有死角。求高手解惑。叩谢![ 本帖最后由 ywzfb450 于 2011-1-27 22:12 编辑 ]


如图所示,开间1500,但隔墙不隔到顶。如果喷头设在墙上,影响防盗窗的安装。如果每间设一个喷头间距又太小。如果隔一间设一个,不设喷头的房间有死角。求高手解惑。叩谢! 1.jpg

[ 本帖最后由 ywzfb450 于 2011-1-27 22:12 编辑 ]

1)XK}5LE3~W$9Q4CB[ONX@C.jpg


1.jpg

免费打赏
ywzfb450
2011年01月27日 22:13:29
2楼
自己先给自己顶一下
回复
haosemi
2011年01月28日 16:40:36
3楼
防盗窗是铁丝网的还是玻璃的压
回复
haosemi
2011年01月28日 16:46:23
4楼
觉得梁间布置一颗可以把,距离1.2m1.8m左右,这样两个喷头间距在3m,隔板一侧有部分盲区,不过在喷头洒水半径内,应该不会蔓延,可以控制,呵呵瞎掰的
回复
东湖柳
2011年01月29日 09:59:20
5楼
小开间库房喷头每间设一个,间距太小,无非设计保护区内的喷头增多,设计流量会大一些,但安全为重啊!
回复
panw8503
2011年01月29日 11:52:01
6楼
学习了
学习了
回复
zhenkunying
2011年01月29日 14:04:07
7楼
回复
zhiaianni
2011年01月29日 16:31:29
8楼
果断承认看不懂
回复
版专攻
2011年01月29日 21:08:43
9楼
防盗网应该是钢丝网吧,你喷头稍微偏离隔墙20~300不行?为啥非要装在隔墙上?
回复
renxuehua
2011年01月30日 11:09:24
10楼
偏离也是同样的问题,只能考虑和建筑专业商量找合适的隔防盗的材料了.
回复
bingqiling1963
2011年02月01日 15:42:31
11楼
回复

相关推荐