这个图中,发电机的中性点接了一个是变压器还是PT 呢?这是干嘛用的呢?(1Uz,1Uz')局部放大了,请筒子们支招,谢谢了[ 本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 编辑 ]
这个图中,发电机的中性点接了一个是变压器还是PT 呢?这是干嘛用的呢?(1Uz,1Uz')
局部放大了,请筒子们支招,谢谢了
[
本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 编辑 ]
12楼
中性点接地变压器,用于定子接地保护用的!
回复
13楼
兄弟太强大了,谢谢撒
回复
14楼
你光说谢谢,你认为我说的有道理吗
回复
15楼
接地变压器,应该接入电阻滴!
中性点PT,接走电压信号就OK了。
这要看(1Uz,1Uz')之间接入神马东东啦!
这种画法,确实可以多种解释!
回复
16楼
变压器几种常用接地方式之一,是应该会的内容哟。
回复
17楼
上面是中性点接地变压器,其二次侧一般接一个很小的电阻,由电网参数及发动机的接地容性电流决定。
下面是个中性点CT,用来测量发动机中性点电流,即零序电流。
回复
18楼
学习了,长见识。
回复
19楼
很显然它是一个PT,目的是检查发电机的中性点电压。它的旁边是避雷器,它的作用是保护发电机的中性点绝缘,避雷器下面的是计数器,是记录避雷器动作的次数,我们它可以了解发电机的运行情况,以及设备检修的依据
回复
20楼
支持tcchezhong的观点。
大圈内是发电机中性点的PT。
小圈内是避雷器的计数器。
回复
21楼
回答的很详细,非常感谢~
回复