发电厂电气部分第31页下面有这么一句话中性点接地变压器:额定电压20/0.23,额定容量为25KVA,二次侧负载电阻为0.5~0.6,换算到变压器一次侧的电阻值为3781~4537欧,可见发电机中性点为高电阻接地方式,用来限制电容电流。请问二次侧折算到一次侧怎么算的,为什么要取这个值,这个值又是怎么算的下面是我截得一个图,设计院做的
发电厂电气部分第31页下面有这么一句话
中性点接地变压器:额定电压20/0.23,额定容量为25KVA,二次侧负载电阻为0.5~0.6,换算到变压器一次侧的电阻值为3781~4537欧,可见发电机中性点为高电阻接地方式,用来限制电容电流。
请问二次侧折算到一次侧怎么算的,为什么要取这个值,这个值又是怎么算的
下面是我截得一个图,设计院做的
12楼
Z1=U1/I1
Z2=U2/I2=(U1/K)/(KI1)=(U1/I1)/K*K=Z1/K*K
所以ZI=K*K*Z2
回复
13楼
按《火力发电厂设计技术规程》(DL5000-2000)第13。2。10条规定,.......容量为300MW及以上的发电机应采用中性点经消弧线圈或高电阻接地的方式。
将电阻R通过配电变压器接入中性点,将会使中性点接地电阻的一次侧阻值增大到N的平方倍(N为单相接地变压器的变比),从而可以减少实际装设电阻的阻值。
电阻值选取的原则是使其一次侧阻值等于或小于发电机的对地总容抗,使得单相接地故障有功电流等于或大于电容电流。
具体公式请参见《电力工程电气设计手册》P265..
回复
14楼
还得再学习啊1好多知识我都忘记了
回复
15楼
变压器具有阻抗变换的功能,在信号电子中常用。
回复
16楼
阻抗变换,信号电子中常用。
回复
17楼
按常规电阻器上应有100V分压抽头,这个截图中标注似乎有误
回复
18楼
看不懂啊,期待版主现身
回复
20楼
我是新手,还不明白
回复
21楼
巨汗。是知道有这回事。还真的不知道是为什么这样取值的了。谢谢各位,我又学习了……
回复