【讨论】30万发电机中性点经接地变接地的问题
hlkong1984
hlkong1984 Lv.2
2011年01月28日 10:13:41
来自于电站工程
只看楼主

发电厂电气部分第31页下面有这么一句话中性点接地变压器:额定电压20/0.23,额定容量为25KVA,二次侧负载电阻为0.5~0.6,换算到变压器一次侧的电阻值为3781~4537欧,可见发电机中性点为高电阻接地方式,用来限制电容电流。请问二次侧折算到一次侧怎么算的,为什么要取这个值,这个值又是怎么算的下面是我截得一个图,设计院做的

发电厂电气部分第31页下面有这么一句话
中性点接地变压器:额定电压20/0.23,额定容量为25KVA,二次侧负载电阻为0.5~0.6,换算到变压器一次侧的电阻值为3781~4537欧,可见发电机中性点为高电阻接地方式,用来限制电容电流。
请问二次侧折算到一次侧怎么算的,为什么要取这个值,这个值又是怎么算的
下面是我截得一个图,设计院做的 a.jpg

a.jpg

免费打赏
tianuu
2011年02月03日 22:02:13
12楼
Z1=U1/I1
Z2=U2/I2=(U1/K)/(KI1)=(U1/I1)/K*K=Z1/K*K
所以ZI=K*K*Z2
回复
qtds948
2011年02月06日 17:09:53
13楼
按《火力发电厂设计技术规程》(DL5000-2000)第13。2。10条规定,.......容量为300MW及以上的发电机应采用中性点经消弧线圈或高电阻接地的方式。
将电阻R通过配电变压器接入中性点,将会使中性点接地电阻的一次侧阻值增大到N的平方倍(N为单相接地变压器的变比),从而可以减少实际装设电阻的阻值。
电阻值选取的原则是使其一次侧阻值等于或小于发电机的对地总容抗,使得单相接地故障有功电流等于或大于电容电流。
具体公式请参见《电力工程电气设计手册》P265..
回复
liyunbo1568
2011年02月07日 20:03:59
14楼
还得再学习啊1好多知识我都忘记了
回复
king5143
2011年02月07日 23:35:15
15楼
变压器具有阻抗变换的功能,在信号电子中常用。
回复
king5143
2011年02月07日 23:37:25
16楼
阻抗变换,信号电子中常用。
回复
chjun_70
2011年02月18日 10:23:21
17楼
按常规电阻器上应有100V分压抽头,这个截图中标注似乎有误
回复
niswewei
2011年04月25日 18:10:11
18楼
看不懂啊,期待版主现身
回复
powersw_lin
2011年07月20日 11:01:36
19楼
顶一个。
回复
tumuabel
2011年08月22日 16:18:23
20楼
我是新手,还不明白
回复
suefei
2011年09月08日 14:06:54
21楼
巨汗。是知道有这回事。还真的不知道是为什么这样取值的了。谢谢各位,我又学习了……
回复

相关推荐