【讨论】30万发电机中性点经接地变接地的问题
hlkong1984
hlkong1984 Lv.2
2011年01月28日 10:13:41
来自于电站工程
只看楼主

发电厂电气部分第31页下面有这么一句话中性点接地变压器:额定电压20/0.23,额定容量为25KVA,二次侧负载电阻为0.5~0.6,换算到变压器一次侧的电阻值为3781~4537欧,可见发电机中性点为高电阻接地方式,用来限制电容电流。请问二次侧折算到一次侧怎么算的,为什么要取这个值,这个值又是怎么算的下面是我截得一个图,设计院做的

发电厂电气部分第31页下面有这么一句话
中性点接地变压器:额定电压20/0.23,额定容量为25KVA,二次侧负载电阻为0.5~0.6,换算到变压器一次侧的电阻值为3781~4537欧,可见发电机中性点为高电阻接地方式,用来限制电容电流。
请问二次侧折算到一次侧怎么算的,为什么要取这个值,这个值又是怎么算的
下面是我截得一个图,设计院做的 a.jpg

a.jpg

免费打赏
yayacs1980
2011年10月23日 18:24:08
22楼
电气一次设计手册上有计算过程
回复
liu.yanjin
2011年12月06日 09:49:18
23楼
大机组采用高电阻接地方式主要目的有以下几个方面:1、限制接地过电压不超过2.6备额定相电压;2、限制接地故障电流不超过10~15A。但由于采用这种接地方式主要目的是保证接地保护不带时限动作于立即跳闸,所以要保证接地故障电流不小于3A,以确保保护动作的灵敏性。采用接地变的目的是减小选用电阻的阻值,具体计算过程参考《电力工程电气设计手册》P265..