发电厂电气部分第31页下面有这么一句话中性点接地变压器:额定电压20/0.23,额定容量为25KVA,二次侧负载电阻为0.5~0.6,换算到变压器一次侧的电阻值为3781~4537欧,可见发电机中性点为高电阻接地方式,用来限制电容电流。请问二次侧折算到一次侧怎么算的,为什么要取这个值,这个值又是怎么算的下面是我截得一个图,设计院做的
中性点接地变压器:额定电压20/0.23,额定容量为25KVA,二次侧负载电阻为0.5~0.6,换算到变压器一次侧的电阻值为3781~4537欧,可见发电机中性点为高电阻接地方式,用来限制电容电流。
请问二次侧折算到一次侧怎么算的,为什么要取这个值,这个值又是怎么算的
下面是我截得一个图,设计院做的