设有屋顶正压风机的建筑物,将屋顶风机的控制柜和火灾自动报警系统相连,当发生火灾时能够实现自动运行。还应有手动控制线,如果采用的是单速风机,现在的问题是:1:手动控制线有几根,我看有的图上标的是KVV-7x1.5,有的是KVV-8x1.5,这个手控线到底用几根?是不是跟实现的功能有关2:现在画的图纸,风机采用的是KB0系列产品,如果实现自动控制,是不是要添加相应的消防模块,KB0这个好像没有。3:如果实现手动控制,是不是还要在KB0的基础上,自己设计控制系统,来实现火灾时的手动控制实现。

设有屋顶正压风机的建筑物,将屋顶风机的控制柜和火灾自动报警系统相连,当发生火灾时能够实现自动运行。还应有手动控制线,如果采用的是单速风机,现在的问题是:
1:手动控制线有几根,我看有的图上标的是KVV-7x1.5,有的是KVV-8x1.5,这个手控线到底用几根?是不是跟实现的功能有关
2:现在画的图纸,风机采用的是KB0系列产品,如果实现自动控制,是不是要添加相应的消防模块,KB0这个好像没有。
3:如果实现手动控制,是不是还要在KB0的基础上,自己设计控制系统,来实现火灾时的手动控制实现。
免费打赏
sayakagirl
2011年02月03日 16:35:00
12楼
手控3,自控2,信号2
回复
jychen1
2011年02月03日 22:21:21
13楼
8根也没毛病,有一根备用嘛,安全。
回复
xyqmylovexw
2011年02月04日 15:08:25
14楼
学习了
回复
jzgjyufeng
2011年02月07日 21:49:46
15楼
学习!!!!
回复
tangping22
2011年02月07日 21:56:41
16楼
学习中、!!
回复
panwd
2011年02月07日 22:22:48
17楼
几根线取决你的二次回路,比如你想返回几个信号,过载或故障等
回复
shenlan-yy
2011年02月09日 13:11:16
18楼
手动控制线3根,返回信号2根,自动控制线2根共7根。跟前面理解一样,共7根。
回复
tony_song
2011年02月11日 11:11:39
19楼
风机的自动控制线不是跟火灾报警系统连接了吗?还要它引到消防控制室内吗?
回复
s429154089
2011年02月12日 00:12:34
20楼
风机的自动控制线和火灾报警系统连接,另外引到消控室强起就可以了。
回复