设有屋顶正压风机的建筑物,将屋顶风机的控制柜和火灾自动报警系统相连,当发生火灾时能够实现自动运行。还应有手动控制线,如果采用的是单速风机,现在的问题是:1:手动控制线有几根,我看有的图上标的是KVV-7x1.5,有的是KVV-8x1.5,这个手控线到底用几根?是不是跟实现的功能有关2:现在画的图纸,风机采用的是KB0系列产品,如果实现自动控制,是不是要添加相应的消防模块,KB0这个好像没有。3:如果实现手动控制,是不是还要在KB0的基础上,自己设计控制系统,来实现火灾时的手动控制实现。
设有屋顶正压风机的建筑物,将屋顶风机的控制柜和火灾自动报警系统相连,当发生火灾时能够实现自动运行。还应有手动控制线,如果采用的是单速风机,现在的问题是:
1:手动控制线有几根,我看有的图上标的是KVV-7x1.5,有的是KVV-8x1.5,这个手控线到底用几根?是不是跟实现的功能有关
2:现在画的图纸,风机采用的是KB0系列产品,如果实现自动控制,是不是要添加相应的消防模块,KB0这个好像没有。
3:如果实现手动控制,是不是还要在KB0的基础上,自己设计控制系统,来实现火灾时的手动控制实现。
22楼
KBO只是相当于接触器+热继电器啊,要是想需要手动自动控制,在原理中来控制啊。KBO只是控制风机的分合闸,故障,短路的一些作用啊,需要手动自动或者是消防的啊还是在原理中体现出来。
回复
23楼
消防控制模块,必须是消防系统的,会安装在一般会安装在消控中心,或者消防模块箱内,也有装在本地电气柜的,不过这种做法很少,也不推荐。至于线数,根据要求来。消防上一般是一对控制线(2根),一对反馈线(2根)。手动控制一般为启停控制(3根),如果还有其他什么远程控制,那么故障、状态等信号也是要反馈的。
回复
24楼
谢谢大家的讨论,我算明白了一些
回复
25楼
一般是用7芯线,当然不同厂家的产品可能有所区别
回复
26楼
KB0最后的F表示为消防型:过流过载只报警不跳闸
回复
27楼
来学习的。。谢谢大家
回复
28楼
谢谢大家的讨论,我算明白了一些
回复
29楼
几根线的问题 还应该看二次图纸
否则 都是空谈
回复