修车库排烟问题
wzh105
wzh105 Lv.3
2011年01月29日 12:44:11
来自于通风排烟
只看楼主

1.地上修车库是否需要考虑排烟?修车库的火灾危险性是丙类还是丁类?2.地上停车库是否需要考虑排烟?汽车库的火灾危险性是丙类还是丁类?3.车库通风必须做么?如果仅作通风,不做排烟,人家审图的说,你都做了通风,为什么不顺带做了排烟,这个可怎么回答?4.地上车库加修车库,共5层,单层约2000平。是否考虑排烟?外窗自然排烟可以么?

1.地上修车库是否需要考虑排烟?修车库的火灾危险性是丙类还是丁类?

2.地上停车库是否需要考虑排烟?汽车库的火灾危险性是丙类还是丁类?

3.车库通风必须做么?如果仅作通风,不做排烟,人家审图的说,你都做了通风,为什么不顺带做了排烟,这个可怎么回答?

4.地上车库加修车库,共5层,单层约2000平。是否考虑排烟?外窗自然排烟可以么?
免费打赏
wzh105
2011年01月31日 13:25:10
2楼
还是我自己来回答吧:

1.地上修车库是否需要考虑排烟?修车库的火灾危险性是丙类还是丁类?
在汽车库防火规范条文解释5.1.5提到:将危险性较大的工段完全隔开的修车库,参照乙类厂房。否则,参照甲类。

2.地上停车库是否需要考虑排烟?汽车库的火灾危险性是丙类还是丁类?
汽车库火灾危险性应为丁类。在汽车库防火规范条文解释7.2.2条提到汽车库火灾危险性为中危险级,丁类。
回复
kyben
2011年01月31日 14:55:42
3楼
自问自答,好洋的
回复
zhujinyang
2011年02月06日 16:54:34
4楼
如满足自然排烟条件时,可采用自然排烟方式;
宜取该场所建筑面积的2%~5%, 建筑面积大于500 m2且净空高度大于6m的大空间场所,不应小于该场所地面面积的5%;
自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。当室内净高超过6m、且具有对流条件时,不宜超过35m。
回复
瑞瑞
2011年02月16日 14:08:36
5楼
4#楼答得很好,要不要设机械排烟的问题是看是否满足自然通风的条件,这也是紧扣规范要求.当然设计时可灵活处理.
回复
夜宵77
2012年03月06日 10:56:58
6楼
正需要这方面的探讨,顶起
回复

相关推荐