考虑侧向支撑的桁架柱图片
太阳阳光
2011年01月29日 15:13:31
只看楼主

横梁在桁架柱前方,桁架柱后边没有梁支撑,采用图片形式[ 本帖最后由 y15665513 于 2011-1-29 15:22 编辑 ]

横梁在桁架柱前方,桁架柱后边没有梁支撑,采用图片形式

[ 本帖最后由 y15665513 于 2011-1-29 15:22 编辑 ]

P1050582.JPG


P1050583.JPG


P1050584.JPG


P1050585.JPG


P1050586.JPG


P1050592.JPG

免费打赏
facejjf
2011年02月09日 16:41:42
33楼
就是一抗风柱+幕墙支撑,只是形式不同罢了
回复
danielldeng
2011年02月10日 10:22:08
34楼


学习了,这个应该是个抗风桁架的,从图片看是有 屋面主梁 + 檩条和隅撑的结构体系
只是这个承受的是风荷载的
回复
buddychen
2011年02月10日 10:47:06
35楼
学习了
回复
keepmoving2009
2011年02月10日 11:50:03
36楼
不错,受教了
回复
lwz23
2011年02月10日 16:02:38
37楼
挺漂亮的结构
回复
jibaohua
2011年02月10日 18:44:07
38楼
设计很漂亮。
回复
太阳阳光
2011年02月11日 09:03:58
39楼
柱脚本来就是按铰接设计的,怎么会不符合模型呢?怎么会留下隐患呢?
计算中当然考虑风吸力了
回复
p2p2p2p
2011年02月11日 09:15:59
40楼
本人感觉:
1. 此幕墙立柱,从受力状态叫桁架梁合适点,从构件方向叫格构柱。
2. 从图片看此构件为上下铰接,因此图中的“隅撑”其实不起隅撑的作用(隅撑应与受压翼缘连接),此所谓“隅撑”其实起减少懔条跨度的作用。
回复
太阳阳光
2011年02月11日 12:36:48
41楼
楼上的此言差矣,风吸力作用下,里面立柱受压,如果没有隅撑,里面的立柱计算长度是算不过的。还有梁是横向杆件,柱属于竖向杆件,怎么能叫梁?
回复
太阳阳光
2011年02月11日 12:38:42
42楼
立柱不大,算出来最大应力比0.8
回复