考虑侧向支撑的桁架柱图片
太阳阳光
2011年01月29日 15:13:31
只看楼主

横梁在桁架柱前方,桁架柱后边没有梁支撑,采用图片形式[ 本帖最后由 y15665513 于 2011-1-29 15:22 编辑 ]

横梁在桁架柱前方,桁架柱后边没有梁支撑,采用图片形式

[ 本帖最后由 y15665513 于 2011-1-29 15:22 编辑 ]

P1050582.JPG


P1050583.JPG


P1050584.JPG


P1050585.JPG


P1050586.JPG


P1050592.JPG

免费打赏
dxc188
2011年02月12日 08:50:25
43楼
确实是很好的抗风柱设计实例,不过个人觉得截面有点偏大,是挠度控制的吗?中间几个柱子,截面也显得很大,不知道是不是装修造成的错觉。

抗风柱柱脚这样设计我认为是没有问题的,只是抗剪,不承受弯矩,而且作为竖向墙体的支撑,风吸力根本不起控制作用,主要承受的是风压。屋面才存在风吸控制的问题。
回复
dxc188
2011年02月12日 08:53:45
44楼



梁是承受弯矩为主的构件,柱子是承受轴压为主的构件。

这个抗风柱虽然是个压弯构件,但是轴力非常小,可以视为一根梁,实际计算的时候,按梁去计算,一点问题也没有。
回复
mlh_1231
2011年02月12日 10:10:42
45楼

如果取消隅撑,就要做通长的系梁,也就是联系梁,桁架式的,以保证柱的平面外计算长度。当然更美观,受力更好。但要加工成弧形梁,加工费用就大了。
回复
太阳阳光
2011年02月12日 12:51:47
46楼
你没算过怎么知道柱子轴力非常小?请以根据说话,柱子间距和高度你知道吗?你知道玻璃是多厚的吗?柱子应力比0.8
回复
太阳阳光
2011年02月12日 12:53:15
47楼
你说的系梁不是结构决定的,建筑上不要这种形式。很多钢结构不止是受力要求,更多的还要符合建筑要求。尤其是在装饰支撑中。
回复
太阳阳光
2011年02月12日 12:57:31
48楼
中间几个柱子是根据建筑要求做成统一的一样大,很多时候是要符合建筑要求,之后选择合适的结构形式。
回复
wangwei540200
2011年02月12日 14:09:43
49楼
抗风桁架,上端一般设计为活动支座,释放轴力。当风为吸力作用时,下弦杆受压,通过隅撑减小了下弦杆平面外计算长度。
回复
l153199158
2011年02月12日 15:41:52
50楼
不懂看~有没有一些书介绍?
回复
我是华华
2011年02月13日 15:37:18
51楼
常用的加隅撑的方法,我有个工程与准备这么做
回复
popyvsshe
2011年02月14日 08:46:27
52楼
抗风桁架,典型的。结构形式也比较美观。楼主费心了。
回复

相关推荐

APP内打开