大家新年好!我这里有个空调的方案,是若干个建筑体,中间均有连廊连接,并且造型类似玻璃盒子,不适合顶部加风管。请问大家有做过类似的项目吗?是只做点百叶自然通风下,还是要加空调末端呢?若要加末端,采用哪种方式呢?
大家新年好!
我这里有个空调的方案,是若干个建筑体,中间均有连廊连接,并且造型类似玻璃盒子,不适合顶部加风管。
请问大家有做过类似的项目吗?是只做点百叶自然通风下,还是要加空调末端呢?若要加末端,采用哪种方式呢?
2楼
我记得当代moma做的是风盘
回复
3楼
这种区域能不做空调就不要做空调了。
回复
4楼
因为顶是透明的,风盘要是挂上去,估计建筑专业要吐血啊
回复
5楼
那还有立式明装风盘,可以放在地上
回复
6楼
风盘可以设在连廊地板下面,但检修位置需要考虑好。另外,如果太阳辐射很强的话,效果也不好。个人认为自然通风最好,如果连廊不长,在连廊两端集中送风也是一种选择。
回复
7楼
看要求了,一般都不做了。要做的话得看现场,光这样说没有意见
回复
8楼
你这个问题还真不好回答,首先要明确几件事,1、楼内原采用何种形式的空调;2、连廊的长度、高度及外立面的材料;3、连廊内是否有人较长时间逗留(考虑连廊的空调室内温度和噪声控制)。以下简述处理方式。一般来讲当连廊长度小于20m,楼内已有水+空气系统空调,可在连廊的两端设置定风量空调箱,通过风管消声器、静压箱、球形喷口等送风部件构成侧送、下底回的气流循环方式。如果原楼内是VRV(VFV)空调,可用高静压风管式室内机替代定风量空调器,冷、热负荷按实际需求匹配。当连廊顶棚、外立面为玻璃或其他透明材料时,空调(器)末端不宜直接接入连廊部位。
回复
9楼
8楼太给力了,支持!够专业
回复
10楼
同意6楼意见,可考虑在连廊两端集中送风。我在重庆做的一个项目,采用地板辐射制冷,很担心的一个问题是炎热夏季会结露。
回复
11楼
风盘、辐射、通风这些都是“可以用”,但是你的项目“应该用”什么,还得考虑考虑,像8楼回答比较全面
回复