新做的基坑所遇到的问题及解决办法
rekoba
rekoba Lv.7
2006年03月17日 09:04:44
只看楼主

自从广州出了个基坑的事故之后.现在各地的城建部门应该都抓得比较严格了吧.我新到的公司地下是个战时人防.平时车库.所以也算是深基坑吧.最深的地方是5米.地盘所处的位置原来是一个鱼塘陆地相结合的地方.也是周围一片居民生活污水的排放集中点.开挖前做了一圈的搅拌桩.作用不用我说大家都明白啦.可是问题就是出在这里了.因为原来的排污渠没有提前施工管道把它改方向排出.所以搅拌桩就在暗渠的位置没有施工.

自从广州出了个基坑的事故之后.现在各地的城建部门应该都抓得比较严格了吧.

我新到的公司地下是个战时人防.平时车库.所以也算是深基坑吧.最深的地方是5米.

地盘所处的位置原来是一个鱼塘陆地相结合的地方.也是周围一片居民生活污水的排放集中点.

开挖前做了一圈的搅拌桩.作用不用我说大家都明白啦.可是问题就是出在这里了.

因为原来的排污渠没有提前施工管道把它改方向排出.所以搅拌桩就在暗渠的位置没有施工.

结果就很明显了.新做的污水管因为受市政污水管的标高所限.所以只能达到原来暗渠的渠顶.

可想而知.2米宽.1.5米深的暗渠还不知道在这个排出标高以下的长度有多少.据估计有200米左右.

那么这条暗渠就时时刻刻的充满了污水.压力不说.这种旧渠肯定是用砖甚至毛石砌的.

两侧肯定顶不住压力而产生外渗.外渗的水量估计在0.05升/秒.雨天加大.没有去估计.

这是个隐患.外渗的水量稳定还可以说服搅拌桩比较稳定.周围的土含水的曲线还可以估计.

但是当外渗的水量变得不稳定的时候那么才是真正让人担心的时候.

这是我所参与的第三个深基坑.也有一点点经验吧.

假如当初不考虑暗渠的排出问题.又或者及时解决排出问题.而把搅拌桩好好的把基坑做一圈.

相信做过基坑的朋友都知道.这种情况是不会出现的.

现在搅拌桩本身就有缺口.基坑已经开挖完成.外渗的污水还是不停的流.可幸的是稳定的水量.

可以估计缺口的土方含水量.也可以估计搅拌桩需要承受的压力.

水是不能忽视的东西.当雨天来临.土含水加大.尽管往基坑流出的水量加大.

这也满足不了及时的让缺口周边的土排水的需要.那么搅拌桩的压力才是真的产生威胁.

解决的方法肯定没有完美的.所以我们采取不变应万变.

继续让污水外渗到基坑.我们不断的抽升排出.另外就是在暗渠和新做的污水管处放置潜水泵.

目的就是为了减少外渗的水量.等到地下室完成.回填前在这个缺口再想想做法.

相信问题应该是能解决好的.

希望同行有此经验的来大家探讨探讨啊.

谢谢大家.
免费打赏
rekoba
2006年03月24日 08:39:01
2楼
难得发的施工经验竟然没有同行来分享.

真是难得的失望.
回复

相关推荐

APP内打开