请教各位高手:我们酒店装了河边抽水系统,控制柜在河边,但是启动按钮和电流表装在机房,试机的时候电流表不显示真实电流,两地距离是1500米。请教高手分析一下,并提供解决办法。谢谢!(控制元件和电路部分没有问题)
请教各位高手:我们酒店装了河边抽水系统,控制柜在河边,但是启动按钮和电流表装在机房,试机的时候电流表不显示真实电流,两地距离是1500米。请教高手分析一下,并提供解决办法。谢谢!(控制元件和电路部分没有问题)
2楼
请教各位高手解决谢谢!
回复
3楼
关键看你电流表所检测的这根线路是不是水泵电机的动力电源线,否则没理由测不到真实电流。
回复
4楼
当然是了,问题就是测不到电流啊?有什么办法解决?
回复
5楼
在这个位置,你用钳形电流表能测到电流么?
回复
6楼
你说电路没问题 那你看过了吗 电流互感器是成品吗?还是自己绕的?
回复
7楼
电流互感器是成品,就是互感器和显示仪表相隔1500米
回复
8楼
估计 显示的值是偏小吗?信号衰减的厉害 太远了 自己绕个线圈吧 叫个懂得电工 多绕几圈应该就行了
回复
9楼
没错!电流值偏小。
回复
10楼
哦 那就好办了 自己做个电感吧 多绕几圈
回复
11楼
1500m?如果这样也能读到真实电流那当托您比额有经验!
中学学过物理吧?1500m,来回3km,请问电阻是多少?
回复