为了减少空间占用、降低造价,主机的冷却水管路一般安装蝶阀。问题是:要清洗过滤器关闭蝶阀时关不死,有不小的水流,如果使劲关可能将蝶阀转轴拧断,如何解决?
为了减少空间占用、降低造价,主机的冷却水管路一般安装蝶阀。问题是:要清洗过滤器关闭蝶阀时关不死,有不小的水流,如果使劲关可能将蝶阀转轴拧断,如何解决?
2楼
水不大是有多大呢?
浪费一点水吧,一般在水泵进口处会有一个排水口,先把你蝶阀关闭,(关到不能关为止)然后把那个排水打开,排水,然后就可以拆起来换了啊。水就一边让他流一边换吧,换这个过滤器挺快啊。
不行的话那你就只能系统全部排水完成换阀门了啊
呵呵!
回复
3楼
谢了!更正一下,应该是清洗主机的冷凝器铜管内壁,大约需时两天,机械清洗、化学清洗、再机械清洗。蝶阀关不严真着急,其他冷机在运行,冷却水不能停、不能放。
回复
4楼
同意楼上版主意见
蝶阀关不死是很常见的现象
回复
5楼
如果是手动蝶阀,换成涡轮的可能会好一点点啊。
回复
6楼
进来学习了,谢谢!
回复
7楼
蝴閥的缺點, 所以要考慮清楚.
回复
8楼
什么样的蝶阀,对A的,二偏心的!三偏心的!多数是由于施工造成!一的阀的本体问题!晚间停机时,漏水处理过滤器也可以啊!
回复
9楼
本人对蝶阀一直持谨慎态度,但是设计院喜欢用蝶阀,特别是消防系统。
回复
10楼
存在二个问题
1. 新装系统 , 蝶阀质量差或买到赝品
2. 旧系统,水垢占据了蝶阀disc周围所致
更换蝶阀才能解决问题。
使用PPG材质的蝶阀是因应之道,一劳永逸。
DN80以上,设计蝶阀是正确的设计。管路省空间,水路阻力小,操作简便。
供货商的质量是重点,此外仿冒的假货满天飞,…。问题发生了˙˙˙
回复
11楼
高手来了!热烈欢迎啊!国内的水处理多数形同虚设!产品质量更是没的说了,DN80的50元都可以买来,....
回复