冷却水管路安装蝶阀存在的问题
zhangjk-1
zhangjk-1 Lv.3
2011年01月31日 13:45:18
来自于中央空调
只看楼主

为了减少空间占用、降低造价,主机的冷却水管路一般安装蝶阀。问题是:要清洗过滤器关闭蝶阀时关不死,有不小的水流,如果使劲关可能将蝶阀转轴拧断,如何解决?

为了减少空间占用、降低造价,主机的冷却水管路一般安装蝶阀。问题是:要清洗过滤器关闭蝶阀时关不死,有不小的水流,如果使劲关可能将蝶阀转轴拧断,如何解决?
免费打赏
zlf1370
2011年08月27日 20:49:48
12楼
使用蝶阀时最好用蜗轮法兰蝶阀
回复
desheng001
2011年08月27日 21:06:42
13楼
一般正规企业生产的都不会出现问题,这个和安装单位的采购有很大关系。要是采用那种国内知名度高的企业生产的,而且养护好的情况下不会出现问题。我们就遇到过使用了十年以上的系统,这个都是蝶阀,使用单位每年都要做防腐和润滑处理,开关很轻盈,。
回复
star-cluster
2012年02月09日 12:57:25
14楼
虚心学习中,,,,,,,,谢谢
回复
honestyxm
2012年02月09日 16:11:16
15楼
江森自控电动阀门天津代理商,球阀,蝶阀,柱塞阀都有,公司网址: http://www.honesty-china.com 质量才是硬道理
回复
caiyegui
2012年05月21日 10:17:37
16楼
这个好像挺正常的,蝶阀用上几年之后,总感觉关不死。不知道是不是关乎质量问题。
回复