我应用正电气8.2版负荷计算的计算的结果与我笔算结果不同,哪位大侠知道其软件设计计算依据?谢谢
我应用正电气8.2版负荷计算的计算的结果与我笔算结果不同,哪位大侠知道其软件设计计算依据?谢谢
2楼
如:3条支路均按1KW计算,总功率应该是3KW,而天正计算总功率为4KW,不知道为什么?
回复
3楼
天正软件的提供的计算模块计算结果的正确性如何?大家讨论讨论
回复
4楼
天正计算的正确啊!3KW是有功,4KW是视在!
回复
5楼
楼上说的对哦!有功功率3KW,功率因数不知道,假设为0.8,则视在计算功率=3/0..8=3.75KW,天正计算是4KW的话,那么天正计算采用的功率因数应该是:3/4=0.75,这个可是过低了啊
回复