各位大虾,本人作了一个工程,图纸如下,请大家帮我审审图并给出意见!
各位大虾,本人作了一个工程,图纸如下,请大家帮我审审图并给出意见!
2楼
"各种规格的弯头及变径管均按动力设施国家标准图集R404加工." 现在有新标准了吧
"一次侧直接与锅炉相连的管道,水压试验压力同锅炉为0.6MPa." 为何不用1.5P?
DN150以上管道应该用双线表示
管道图缺设备号
烟管图缺少尺寸
回复
3楼
谢谢楼上
回复
4楼
楼主的图纸CAD版本比较高,我的CAD最高2002,打不开呀,建议以后上传转换为CAD14
回复