最近设计一处7万平米的百货公司,因为是个大型工程,设计人却只有我一个,所以工期紧张在所难免。在设计过程中强弱电系统均没有什么特别之处,但是因为百货公司的设计要求是在弱电井道(约5㎡)内设置机柜——而我院一般设计在井道内设置保护接地用接地扁钢块(100*100*5)与主筋联结用于设备接地用,但是我们的专业负责人认为这样不妥,有机柜就需要设置工作接地段子板代替此扁钢块,当然这样坐也是符合王厚宇老师的图集和设计理念的。但是普遍认为工作接地段子板不宜做保护共用,我院的2位总工也同意我的想法,应单独再设置保护接地用保护扁钢,而工作接地设备直接汇总接至弱电中心。
这下这位专业负责人就认为我们要绕过她确定专业做法,很不客气的不在图纸上签字,就为了这件事还几次找我谈话,一味认为我们都是错的,我们的设计太浪费....我现在很尴尬,说实在的我对论资排辈倚老卖老是很讨厌的,但是这种技术探讨能上升到这种高度也让我有点难堪了,毕竟人家总工也不好意思直接和她说(平时就很凶,没人敢惹),但是技术上不完善,特别是接地问题,怕出事。
所以到这里咨询一下各位老师,我工作接地和保护接地严格分开的做法是不是适合这种情况?如果我错了,我就去改。谢谢大家,给大家拜年了!!
12楼
不明白了,工作接地是为了正常工作,能正常工作还要重复工作接地吗?一般井道设置的都是保护接地,这个强弱电分开还是有好处的。建议强电部分保护接地利用楼体钢筋网络,弱电直接单独引入大地。
回复
13楼
根据个人经验吧,管井内的弱电没必要再另外做保护接地,我不知道你弱电井道内都安装什么设备,但一般的都是网线和监控的视频线而已吧,各系统都归到各自的系统主机内,主机在机房内肯定是需要单独做保护接地的,没必要在每层的井道内做保护接地,况且现在光纤利用的也很多,单独设肯定是百利而无一害,就是费点钱,不做也没问题。
回复
14楼
同意13#楼的看法
回复
15楼
搞不清了
回复
16楼
建议强电部分保护接地利用楼体钢筋网络,弱电直接单独引入大地。
回复
17楼
弱电接地和强电系统是一个接地系统,只是二者接地引下线要分开,而且接地引入点要和强电(10kv等,或者380V的大电流接地点)要有足够的电气距离
回复
18楼
非常感谢。
回复
19楼
谢谢,光纤引出线的加强筋需要做接地么?
回复
20楼
工作接地,按照电子信息技术防雷设计规范是利用导线接的;保护接地是接扁钢,我之所有说两者不共用,是考虑规范对2者电位的高低要求是不同的。谢谢您的回答,看了大家的我还是认为有保护接地就可以了,工作接地引到弱电中心去即可。机柜的问题我还专门询问了一下,和就地安装的设备有关,现在引至楼层的是光纤,应该不存在问题。