最近设计一处7万平米的百货公司,因为是个大型工程,设计人却只有我一个,所以工期紧张在所难免。在设计过程中强弱电系统均没有什么特别之处,但是因为百货公司的设计要求是在弱电井道(约5㎡)内设置机柜——而我院一般设计在井道内设置保护接地用接地扁钢块(100*100*5)与主筋联结用于设备接地用,但是我们的专业负责人认为这样不妥,有机柜就需要设置工作接地段子板代替此扁钢块,当然这样坐也是符合王厚宇老师的图集和设计理念的。但是普遍认为工作接地段子板不宜做保护共用,我院的2位总工也同意我的想法,应单独再设置保护接地用保护扁钢,而工作接地设备直接汇总接至弱电中心。

这下这位专业负责人就认为我们要绕过她确定专业做法,很不客气的不在图纸上签字,就为了这件事还几次找我谈话,一味认为我们都是错的,我们的设计太浪费....我现在很尴尬,说实在的我对论资排辈倚老卖老是很讨厌的,但是这种技术探讨能上升到这种高度也让我有点难堪了,毕竟人家总工也不好意思直接和她说(平时就很凶,没人敢惹),但是技术上不完善,特别是接地问题,怕出事。
所以到这里咨询一下各位老师,我工作接地和保护接地严格分开的做法是不是适合这种情况?如果我错了,我就去改。谢谢大家,给大家拜年了!!
免费打赏
pdlbao
2011年02月13日 23:57:50
22楼
现在不是说你错不错的问题 你这种做法肯定是没错的 那个负责人也没说你错 只是说这样做是浪费的
回复
jonsonie
2011年02月19日 11:28:04
23楼
需要接地,必须的
回复
qqqqq19841
2011年02月24日 09:25:05
24楼
学习学习。。。。
回复
qqqqq19841
2011年02月24日 09:25:57
25楼
学习学习。。。。
回复
bbq714
2011年02月24日 09:47:56
26楼
好讨论 俺看了 学习了 哈哈 谢谢楼主分享
回复
bigglotk15
2011年02月25日 22:13:03
27楼
分开设置有些浪费了