现一建筑物共需总制冷量为150KCAL,总制热量为100KCAL,应选何种水源热泵,井水流量如何确定?冷热循环水量又需多大?
现一建筑物共需总制冷量为150KCAL,总制热量为100KCAL,应选何种水源热泵,井水流量如何确定?冷热循环水量又需多大?
2楼
论坛好象都是关于工程的论文,
小弟急于了解机组方面知识.
特别是最近的高温型的水源热泵,
那家机组能达到65度以上出水,
咋这么高呢?
请指教>
回复
3楼
不知道你这个建筑物是什么建筑物,需要的冷热量也太少了吧?好像不太好找这么小的机器阿。如果是制冷量为150百/千/万KCAL/h,总制热量为100百/千/万KCAL/h,那我可以给你提供机器与资料。
回复
4楼
而且kCAL是个热量单位,选择主机要用功率单位才行啊。如果您说的是单位时间(秒)的话,那样的主机就可以选择了。
回复
5楼
按您提供的冷热量,我可以给你计算需要的水量。
回复
6楼
三楼的楼主,请和我联系,我有问题向你请教.lishuhong92@126.com
回复
7楼
各位不好意思,总制冷量为150万KCAL,制热量为100万KCAL
回复
8楼
根据本人计算,按冷量150w大卡,1700kw的话,如果走大温差10度的话大约需要地下水120吨,如有不明白的地方请加我QQ45685291
回复
9楼
按10度温差120吨似乎不够吧
回复
10楼
绝对够了,没有问题,除非我算的冷量1700错了,
回复
11楼
计算地下水量:用冬季热负荷和夏季冷负荷两个负荷进行确定。
首先:按冬季热负荷确定。地下水流量V1=(建筑物总热负荷P1-热泵总输入功率Pj1)/(4.2*地下水可用温差)。
其次:按夏季冷负荷确定。地下水流量V2=(建筑物总冷负荷P2+热泵总输入功率Pj2)/(4.2*地下水可用温差)。
最后比较V1与V2,取大者即位水源热泵地下水流量。
回复