空调冷凝水管可否接入就进的雨水管,如果不能,为什么、?
lgtlllhb641
lgtlllhb641 Lv.10
2011年02月05日 09:09:27
只看楼主

空调冷凝水管可否接入就进的雨水管,如果不能,为什么!

空调冷凝水管可否接入就进的雨水管,如果不能,为什么!
免费打赏
hey0303
2011年02月28日 15:15:10
22楼
我们这的做法是,设计院设计冷凝管都是单独设置排水管,施工则排入雨水管活阳台排水管内,雨水立管活阳台排水立管设置斜三通,空调软管直接插入三通内,接入口并非封闭,这样做我认为可以避免管道内正压导致雨水进入空调软管,只要管道不堵,应该问题不大
回复
玟玟
2011年03月03日 18:52:32
23楼
学习学习了
回复
zt_email
2011年03月03日 21:33:04
24楼
各位不要忘了,规范里空调冷凝水是有间接排水的要求的,接入屋面雨水立管,审图能过吗?反正我们这是不可能过的。
个人觉得接入阳台雨水管也有问题,南方地区暴雨、台风时雨水量是很大的,完全有可能反水入房间,而且也是有很多实例的。
现在多数住宅高层住宅都设有专门的空调机位了,贴墙角上藏进一根De40的空调冷凝水管应该不难吧?我们这还有很多直接在墙内暗埋冷凝水立管的做法。
为何要考虑接入雨水管呢?省造价???
这样不同功能,不同性质的排水,我觉得有条件分开的情况下就应该尽量分开设置,这样能减少很多安全隐患
回复
ping02102026
2011年03月03日 21:44:38
25楼
不能直接接,可以间接接入,可以像喷淋系统的末端试水装置接个漏斗
回复
zhy6690
2011年03月04日 10:06:40
26楼
中国建筑上海设计研究院是上海比较有影响的大型甲级设计院,详细情况可登陆公司网站了解 http://www.cscecshi.com/,现招聘给排水工程师2名。
要求:
1.具有3-10年民用建筑设计院工作经验。
2.2003年以后毕业的,要求毕业学校是211院校(其它方面突出可以破例)。
3.具有注册资格的优先考虑,待遇相应提高。
待遇:
一般设计人年收入15万以上,每月工资7000-11000(根据毕业时间)。
专业骨干年收入20万以上,每月工资11000-13000。
联系方式:
QQ:1786771844;邮箱: zhy6690@163.com
回复
zuoguijielgl
2011年08月27日 14:39:09
27楼
回复
jiangtaifu
2011年08月27日 15:48:48
28楼

弯头是否需要封闭呢?若封闭则正压依然存在。若不封闭则当雨水量大时可能会有气体涌出并带出雨水来。

[ 本帖最后由 jiangtaifu 于 2011-8-27 15:52 编辑 ]
回复
夏前胜
2011年08月30日 17:46:36
29楼
我们这空调版加地漏了不存在雨水返进室内,和二为一了