对“超筋处理三大方法”的理解
soviet_red_army
2011年02月08日 19:31:23
只看楼主

在邓老师的“某框架写字楼视频”中有处理三大超筋的方法,现对其理解如下,希望批评指正: )1.加大截面:(对应结构设计的第一境界:配筋) 加大截面就是增加抗力,增大了砼惯性矩,增加了放置钢筋的空间。一般在建筑要求严格处,如过廊等 加大梁宽;建筑要求不严格处,如卫生间等 加大梁高。2.点铰(对应结构设计的第二境界:力) 点铰是对输入的弯矩进行调幅到跨中并释放扭矩。3.力流与刚度(对应结构设计的第三境界:能量,力流是一种能量的流动)

在邓老师的“某框架写字楼视频”中有处理三大超筋的方法,现对其理解如下,希望批评指正: )

1.加大截面:(对应结构设计的第一境界:配筋)
加大截面就是增加抗力,增大了砼惯性矩,增加了放置钢筋的空间。一般在建筑要求严格处,如过廊等 加大梁宽;建筑要求不严格处,如卫生间等 加大梁高。

2.点铰(对应结构设计的第二境界:力)
点铰是对输入的弯矩进行调幅到跨中并释放扭矩。

3.力流与刚度(对应结构设计的第三境界:能量,力流是一种能量的流动)
力流与刚度就是通过构件刚度调整来改变输入力流的方向,使力流避开超筋处的构件或减小力流对该构件的输入,将大部分的力流引导到其他构件上,从而达到构件不超筋的目的。

以上是本人的一些浅薄的见解,肯定有理解不到位或是错误的地方,请老师及同学批评指正!
正如邓工说的“结构理论博大精深!”
免费打赏
ccatter
2011年02月15日 18:04:20
92楼
对简单点的结构,第1种方法较简单,对复杂结构、高层等第3种方法比较解决问题
回复
daohuapep
2011年02月15日 20:22:07
93楼



不太理解,为什么会开裂呢?望高手解释下
谢了
回复
dylan1225
2011年02月15日 20:53:56
94楼


分析的精辟!!
回复
niubishanshan123
2011年02月15日 22:01:07
95楼
回复
battlewang
2011年02月15日 22:44:09
96楼
第三点我还没能够理解 慢慢领会去了
回复
hjh99999
2011年02月16日 04:07:56
97楼
楼主总结的不错 向你学习

第三点我还没能够理解 慢慢领会去了
回复
panchengjg
2011年02月16日 11:35:05
98楼
第一种是非常好的方法,满足建筑要求的同时,新人最适合用第一种方法。
第二种的使用条件是非常特殊的,铰接和刚接对结构整体的影响非常明显,尤其是框架梁,在不明白使用条件的时候切勿随便使用此招。
第三种才是最好的方法,不过一般适用于对水平力比较敏感,或者水平力比较大的时候(8-9度地震区和高层建筑),刚度的调整主要对水平力的分配有比较明显的影响。
回复
zhengbancun
2011年02月16日 12:10:38
99楼
受教了,谢谢楼主的点拨
回复
jeffyu
2011年02月16日 18:25:32
100楼
解决超筋问题的基本思路就是“抗或放”,
1、抗:加大截面、提高材料强度。
2、放:减小该构件的外荷载以减小内力。
具体做法:
小范围调整:如点铰——释放弯矩;改变结构传力路径等等。
大范围调整:采用轻质材料——减小荷载;调整分析参数——如减小地震作用;调整结构或构件的形式等等。
回复
huamingyue84
2011年02月16日 22:00:48
101楼
第一种和第二种方法常用,第三种还处于模糊状态,在慢慢领会
回复

相关推荐