对“超筋处理三大方法”的理解
soviet_red_army
2011年02月08日 19:31:23
只看楼主

在邓老师的“某框架写字楼视频”中有处理三大超筋的方法,现对其理解如下,希望批评指正: )1.加大截面:(对应结构设计的第一境界:配筋) 加大截面就是增加抗力,增大了砼惯性矩,增加了放置钢筋的空间。一般在建筑要求严格处,如过廊等 加大梁宽;建筑要求不严格处,如卫生间等 加大梁高。2.点铰(对应结构设计的第二境界:力) 点铰是对输入的弯矩进行调幅到跨中并释放扭矩。3.力流与刚度(对应结构设计的第三境界:能量,力流是一种能量的流动)

在邓老师的“某框架写字楼视频”中有处理三大超筋的方法,现对其理解如下,希望批评指正: )

1.加大截面:(对应结构设计的第一境界:配筋)
加大截面就是增加抗力,增大了砼惯性矩,增加了放置钢筋的空间。一般在建筑要求严格处,如过廊等 加大梁宽;建筑要求不严格处,如卫生间等 加大梁高。

2.点铰(对应结构设计的第二境界:力)
点铰是对输入的弯矩进行调幅到跨中并释放扭矩。

3.力流与刚度(对应结构设计的第三境界:能量,力流是一种能量的流动)
力流与刚度就是通过构件刚度调整来改变输入力流的方向,使力流避开超筋处的构件或减小力流对该构件的输入,将大部分的力流引导到其他构件上,从而达到构件不超筋的目的。

以上是本人的一些浅薄的见解,肯定有理解不到位或是错误的地方,请老师及同学批评指正!
正如邓工说的“结构理论博大精深!”
免费打赏
comin79
2011年02月17日 11:19:46
102楼
梁端的点铰要注意结构位移比的影响 ,不要超位移,另外,梁的超筋有很多种,有截面适应条件,有纵筋超筋,有箍筋超筋等,要针对具体的情况找出比较有效的处理方法 ,无论那种方式,最终都是根据梁钢筋计算公式得来的 ,还是要了解根本理论
回复
lszh1987
2011年02月18日 16:03:24
103楼
看样子境界就是不一样,高手的眼界那是相当远啊
回复
playboy_5888
2011年02月18日 22:48:59
104楼
恩,楼主总结的不错,在实际应用过程中处理问题也是这个思路。
回复
wq7
2011年02月18日 23:30:07
105楼
采取哪种方法,关键要看超筋是怎么引起的,是水平力还是竖向力。常规荷载,正常截面下,超筋应看下结构布置是否合理,盲目加大构件尺寸或人为设置绞接点都是不可取的,抗震区尤其注意
回复
wqwz3618
2011年02月19日 23:28:27
106楼
还是第三种方法最有技术含量,第二种情况比如在边框架梁上搭有次梁的情况下受扭过度而超筋,可以点铰.第三种方法还要好好琢磨以下.
回复
长风漫无
2011年02月22日 21:42:47
107楼
提示哦:只有抗震情况下纵筋配筋率不宜大于2.5%,非抗震按X/H控制的
回复
锦瑟何年
2011年02月23日 10:33:26
108楼
第三种方法如何处理,还需要琢磨,高人出来详细讲解下啊
回复
weewee120
2011年02月23日 12:17:13
109楼
精辟呀,现在还没用到,储备中
回复
lichuqin
2011年02月23日 12:23:50
110楼
这个3种方法都常用,但得根据工程情况采用.
回复
jibaohua
2011年02月23日 20:06:23
111楼
第一种好用。
回复

相关推荐

APP内打开