在邓老师的“某框架写字楼视频”中有处理三大超筋的方法,现对其理解如下,希望批评指正: )1.加大截面:(对应结构设计的第一境界:配筋) 加大截面就是增加抗力,增大了砼惯性矩,增加了放置钢筋的空间。一般在建筑要求严格处,如过廊等 加大梁宽;建筑要求不严格处,如卫生间等 加大梁高。2.点铰(对应结构设计的第二境界:力) 点铰是对输入的弯矩进行调幅到跨中并释放扭矩。3.力流与刚度(对应结构设计的第三境界:能量,力流是一种能量的流动)
在邓老师的“某框架写字楼视频”中有处理三大超筋的方法,现对其理解如下,希望批评指正: )
1.加大截面:(对应结构设计的第一境界:配筋)
加大截面就是增加抗力,增大了砼惯性矩,增加了放置钢筋的空间。一般在建筑要求严格处,如过廊等 加大梁宽;建筑要求不严格处,如卫生间等 加大梁高。
2.点铰(对应结构设计的第二境界:力)
点铰是对输入的弯矩进行调幅到跨中并释放扭矩。
3.力流与刚度(对应结构设计的第三境界:能量,力流是一种能量的流动)
力流与刚度就是通过构件刚度调整来改变输入力流的方向,使力流避开超筋处的构件或减小力流对该构件的输入,将大部分的力流引导到其他构件上,从而达到构件不超筋的目的。
以上是本人的一些浅薄的见解,肯定有理解不到位或是错误的地方,请老师及同学批评指正!
正如邓工说的“结构理论博大精深!”
52楼
我觉得第三种境界就是减小界面有时候能改善超筋吧!
回复
53楼
高手,专业,谢谢
回复
54楼
老庄结构培训主讲人,邓工
回复
55楼
请教怎样实现铰接,是人为减少梁固端负弯矩筋还是按次梁锚固,总不能就pkpm模型点个铰骗自己玩吧
回复
56楼
感谢楼主分享
回复
57楼
第三种说法就是改变传力方式!
回复
58楼
哈哈,分析得不错!菜鸟对.力流不怎么理解。
回复
59楼
没必要说的那么玄乎,不就是:
1、增大截面,大本混凝土教科书上讲的;
2、结构塑性设计,一般研究生课上都讲过;
3、改变受力,做过设计的人一般都会。
回复
60楼
我想是他自造的名词,大概是从剪力流动概念延伸出来的吧,一般在结构上不叫力流,业内叫力的传递。
回复
61楼
看了楼上大家的众说风云我也谈一下我的认识:
(1)增加截面的面积,也就是增加截面的刚度,刚度增大了 抵抗变形的能力也就增强了,这点我们很多人都知道。
(2)主次梁相交处, 次梁一端或者两端点铰接,通常是没有办法的办法,一般而言,混凝土结构不可能真正做到铰接,此种方法尽量不要采用,如果从“抗”层面 不能解决 采取此种 “放”方法还是可以的,其实主要还是次梁的负弯矩太大,次梁负弯矩对主梁产生了较大的扭矩,通常 主次梁相交处,主梁一般都是 抗扭不足!
(3) 就是改变结构传力路径,此种方法比较难,可以举个例子,比如说悬挑雨棚,如果悬挑雨棚过大,我们可以直接设置柱子,当然这个柱子可不可以设好像还要征求建筑设计的允许!!
回复