对“超筋处理三大方法”的理解
soviet_red_army
2011年02月08日 19:31:23
只看楼主

在邓老师的“某框架写字楼视频”中有处理三大超筋的方法,现对其理解如下,希望批评指正: )1.加大截面:(对应结构设计的第一境界:配筋) 加大截面就是增加抗力,增大了砼惯性矩,增加了放置钢筋的空间。一般在建筑要求严格处,如过廊等 加大梁宽;建筑要求不严格处,如卫生间等 加大梁高。2.点铰(对应结构设计的第二境界:力) 点铰是对输入的弯矩进行调幅到跨中并释放扭矩。3.力流与刚度(对应结构设计的第三境界:能量,力流是一种能量的流动)

在邓老师的“某框架写字楼视频”中有处理三大超筋的方法,现对其理解如下,希望批评指正: )

1.加大截面:(对应结构设计的第一境界:配筋)
加大截面就是增加抗力,增大了砼惯性矩,增加了放置钢筋的空间。一般在建筑要求严格处,如过廊等 加大梁宽;建筑要求不严格处,如卫生间等 加大梁高。

2.点铰(对应结构设计的第二境界:力)
点铰是对输入的弯矩进行调幅到跨中并释放扭矩。

3.力流与刚度(对应结构设计的第三境界:能量,力流是一种能量的流动)
力流与刚度就是通过构件刚度调整来改变输入力流的方向,使力流避开超筋处的构件或减小力流对该构件的输入,将大部分的力流引导到其他构件上,从而达到构件不超筋的目的。

以上是本人的一些浅薄的见解,肯定有理解不到位或是错误的地方,请老师及同学批评指正!
正如邓工说的“结构理论博大精深!”
免费打赏
cynancy
2011年02月13日 19:41:09
62楼
对于第三点,我也不大明白,平常很少碰到 望楼主举个例子
回复
zhushanmei
2011年02月14日 08:33:27
63楼
“结构理论博大精深”确实一点也没有错!
回复
zhqj_1984
2011年02月14日 09:08:11
64楼
对第二种方法不是很理解啊,请求高人解释下
回复
haihua80
2011年02月14日 09:11:10
65楼
学习,谢谢楼主
回复
zwn2513
2011年02月14日 10:02:08
66楼
我的理解是这样的:当一个构件处荷载很大,且无法减小时,我们就需通过加大截面来增加构件抗力,通常是增加梁高和梁宽,梁高要看建筑是否允许,梁宽又有规范限制,当增大截面无法满足要求时,就会想到第二种方法,点铰接,但是不可取,因为混凝土结构做不到真正铰接;既然抗力无法实现,那么就便向思维,使荷载在此处构件减小,将力引导到一个荷载不是很大的构件处,将力传递掉。
举个例子:某地连续暴雨,河水水位不断涨高,增加河宽、河深都是不可能的,那么只有开挖一条或多条沟渠将部分水流引入更大的河中,即是引流,在结构中应该叫力的传递。
怎样布局合理,使结构最优化,就是菜鸟向高手转变的过程。
新手愚见,不正之处,还望海涵!
回复
zjseasky2
2011年02月14日 10:04:14
67楼
重新检查荷载输入的正确与否,检查构件的传力是否合理,
若都符合,那么就是先考虑能否点铰, 不能那就去最后一步 加截面大小
回复
wangjingxianghhu
2011年02月14日 10:20:00
68楼
真的不错的说
回复
落雷
2011年02月14日 10:44:53
69楼
第三种能理解,但是至少我身边的人用得很少,没写出具体如何实行
回复
fzchen980616
2011年02月14日 11:07:05
70楼
不错,我也就是这样理解的,这3种方法应是最常用到的,但要根据工程具体情况去采用, 实际操作中才能慢慢理解哦.
回复
leejay4b557
2011年02月14日 11:58:11
71楼
楼主理解得不错啊 学习了
回复

相关推荐

APP内打开