在邓老师的“某框架写字楼视频”中有处理三大超筋的方法,现对其理解如下,希望批评指正: )1.加大截面:(对应结构设计的第一境界:配筋) 加大截面就是增加抗力,增大了砼惯性矩,增加了放置钢筋的空间。一般在建筑要求严格处,如过廊等 加大梁宽;建筑要求不严格处,如卫生间等 加大梁高。2.点铰(对应结构设计的第二境界:力) 点铰是对输入的弯矩进行调幅到跨中并释放扭矩。3.力流与刚度(对应结构设计的第三境界:能量,力流是一种能量的流动)

在邓老师的“某框架写字楼视频”中有处理三大超筋的方法,现对其理解如下,希望批评指正: )

1.加大截面:(对应结构设计的第一境界:配筋)
加大截面就是增加抗力,增大了砼惯性矩,增加了放置钢筋的空间。一般在建筑要求严格处,如过廊等 加大梁宽;建筑要求不严格处,如卫生间等 加大梁高。

2.点铰(对应结构设计的第二境界:力)
点铰是对输入的弯矩进行调幅到跨中并释放扭矩。

3.力流与刚度(对应结构设计的第三境界:能量,力流是一种能量的流动)
力流与刚度就是通过构件刚度调整来改变输入力流的方向,使力流避开超筋处的构件或减小力流对该构件的输入,将大部分的力流引导到其他构件上,从而达到构件不超筋的目的。

以上是本人的一些浅薄的见解,肯定有理解不到位或是错误的地方,请老师及同学批评指正!
正如邓工说的“结构理论博大精深!”
免费打赏
yjf-2001
2011年02月14日 17:18:31
82楼
具体情况具体分析,不过对框架梁点铰不大赞同,这样会造成裂缝没法控制,楼主是怎么解决裂缝问题的?
回复
yiyingw
2011年02月14日 23:02:08
83楼
学习了!
回复
facejjf
2011年02月15日 08:46:45
84楼
做设计做久了都会有这种体会的,有时候建筑限制死了,1和2很难发挥作用,只能在3上下功夫,调整结构布置,尽量优化了。
回复
wwwwp
2011年02月15日 09:22:00
85楼
熟能生巧 关键在于各位要多接触工程设计 在实践中加强对理论的理解
回复
zxjimmy
2011年02月15日 10:20:39
86楼
回复
wyh1one
2011年02月15日 11:23:09
87楼
楼主不错不错!第二种还真少想起~~
回复
lunhui211
2011年02月15日 11:33:48
88楼
其实,就是力和刚度的概念;点铰接,慎用。
回复
linhansong
2011年02月15日 11:57:14
89楼
好东西 找了好久好东西 找了好久
回复
znjzq
2011年02月15日 16:28:16
90楼
慢慢领会去了
回复
阿土怕瓦落地
2011年02月15日 16:29:58
91楼
力流与刚度是个技巧,需要怎样调整,希望进一步讨论啊