保安过滤器表面有粘滑的东东堵的快
chenhaoxu
chenhaoxu Lv.2
2011年02月08日 19:36:44
来自于纯水系统
只看楼主

急求助!流程为混凝沉淀过滤+盘滤+超滤+5UM保安过滤器+反渗透现在保安过滤器二天换一次滤蕊表面是粘滑的东东!请教专家给指点解决办法

急求助! 流程为混凝沉淀过滤+盘滤+超滤+5UM保安过滤器+反渗透

现在保安过滤器二天换一次滤蕊表面是粘滑的东东!请教专家给指点解决办法
免费打赏
云溪竹径
2011年02月16日 09:31:03
12楼
1、换下的滤芯是否有腥味,是的话有可能是微生物污染,可以加下杀菌剂试下,你的超滤出水余氯多少,可以每天用不加还原剂的水冲下保安过滤器,应该有效果的
2、絮凝剂的加药量多大,絮凝剂用的是PAC吧,如果过量会造成铝污染
3、你阻垢剂加在保安滤器前呀还是后面,如果是前面的话你的絮凝剂和阻垢剂是否兼容
4、最好取下滤芯上的粘滑物,做量化分析,测下各元素的含量
回复
zhuyonghui
2011年02月16日 09:59:09
13楼
19#楼说的更有道理!
回复
lqmawei
2011年02月16日 10:12:35
14楼
19楼说的好明白啊
回复
yang5100588
2011年02月16日 13:02:24
15楼
膜表面出现黏黏滑滑的东西,一般是生物污染
回复
longxinlei
2011年02月16日 13:24:42
16楼
综上所述、进水水质应为地表水或中水、一般是微生物及胶体有机物污染,待化验后对症解决。
回复
haitaike-009
2011年02月16日 17:15:13
17楼
有些时候加入絮凝剂特别是路程短也会在膜外边面感觉黄色的滑腻感。
回复
人刂中年
2011年05月13日 10:03:13
18楼
这种现象以前在一电源厂遇到过,一套3吨纯水,预处理也是河水简单过滤和活性炭,反渗透膜表面出现你同样现象,因水量不大,我们在预处理出水中加了一套臭氧发生器杀菌,效果是有但是没有具体水质化验,因厂家水能用后来也没去。
回复
szesepnyj
2014年06月18日 08:55:03
19楼
加杀菌剂,我们出现过
回复
hz806
2015年01月16日 10:01:21
20楼
这种胶质堵很麻烦
回复
kfbkfb
2015年01月20日 19:32:21
21楼
gdhz369 发表于 2011-2-10 00:13 在过滤进水口加一张120目的过滤网再通过滤器买一打丝袜安上面吧!
回复

相关推荐