新建的厂房,前期施工没有做接地保护,连电动机接线都采用3芯电缆。现在要做保护。应该怎样做,并且整个车间地面都是钢板,万一漏电跑都跑不掉。如果做接地保护是不是连整个车间地面都要做。是采用保护接零还是采用保护接地。请各位大虾赐教。
新建的厂房,前期施工没有做接地保护,连电动机接线都采用3芯电缆。现在要做保护。应该怎样做,并且整个车间地面都是钢板,万一漏电跑都跑不掉。如果做接地保护是不是连整个车间地面都要做。是采用保护接零还是采用保护接地。请各位大虾赐教。
2楼
做等电位联结呗……
回复
3楼
“车间地面都是钢板”,做人工接地装置,与钢板连接。
回复
4楼
1、采用保护接地。
2、做人工接地极与车间地面钢板可靠连接。
3、“整个车间地面都是钢板”,应保证各钢板间有可靠的2电气连接。
4、电动机外壳等电气设备外壳、支架均与车间地面钢板可靠连接。
回复
5楼
“车间地面都是钢板”,这不是挺好的等电位连接。其实等电位连接就是最好的保护。
回复
6楼
车间地面都是钢板,那是太好施工了;只要重新做好接地极,与钢板可靠连接。车间内需要接地保护的设备与钢板连接即可。
不要把等电位和接地保护弄混了。
回复
7楼
接地极--接地线---地面钢板---电机外壳--其它用电设备外壳。统统用镀锌扁钢连上。
回复
8楼
是不是在车间外面做一组接地。用2(50*50)间隔5米把角铁打入地下,在引进车间与钢板及设备连接。还是从变压器接地端引一根接地线,在再总配电箱做重复接地,引到车间配电箱接地,在做等电位连接,与钢板及设备连接。有几个车间,只有一个车间地面是钢板。其它车间水泥地面,且电机分散很开。哪接地是采用哪种方式。请赐教。(
不是说每台电机要做独立的保护接地吗?全部电机用镀锌扁钢连接,万一那台电机漏电不是全带电吗?不解
回复
9楼
车间地面都是钢板,那是太好施工了;只要重新做好接地极,与钢板可靠连接。车间内需要接地保护的设备与钢板连接即可。做人工接地极与车间地面钢板可靠连接。电动机外壳等电气设备外壳、支架均与车间地面钢板可靠连接。
回复
10楼
车间地面都是钢板,那是太好施工了;只要重新做好接地极,与钢板可靠连接。车间内需要接地保护的设备与钢板连接即可。
回复