隔离变压器副边到底能不能接地?
eafish
eafish Lv.2
2011年02月09日 08:45:53
来自于变压器
只看楼主

在控制柜中,使用380V隔离变压器隔离,但零线对地有电压,如果接地是不是就起不到隔离作用了呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-10 08:55 编辑 ]

在控制柜中,使用380V隔离变压器隔离,但零线对地有电压,如果接地是不是就起不到隔离作用了呢?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-10 08:55 编辑 ]
免费打赏
cppjbx
2011年02月10日 09:35:32
12楼
为什么次级不和地相连,次级任与地之间没有电位差?那么手抓任一根线不会被电?为什么会这样
回复
f918218
2011年02月10日 10:40:51
13楼
不用接地,隔离变压器就是把电网隔离的
回复
vhdlcpld
2011年02月10日 10:47:29
14楼
“零线”对地有电压是空载测量的吗?如果不是,可能负载有接地的地方,哪怕是高阻接地,如果空载对地也有电压,那变压器不合格
回复
qife253870
2011年02月10日 19:23:38
15楼

说的太对了。二次绝对不能接地。
回复
王丰
2011年02月11日 09:11:03
16楼
所谓隔离就是二次回路既不与初级产生回路,也不与地形成回路,没有回路形成的情况下,安全了。
回复
xinjian5068
2011年02月11日 15:34:26
17楼

非常真确,支持!
回复
淮岸听风
2011年02月11日 15:44:54
18楼
楼主说得是控制变压器吧
回复
bbq714
2011年02月12日 15:27:21
19楼
哇哈哈 是不是楼主偷电了?~!
回复
liweijidian
2011年02月12日 16:18:38
20楼
接地后就起不到隔离作用了
回复
zxz20080512
2011年02月12日 18:52:41
21楼
使用隔离变压器属于III类安全防护。隔离变压器二次侧不得接地,目前仍有些规定上还有说需要接地的,那是错误的说法。隔离变压器并不一定是1:1的。隔离变压器本身就是双绝缘防护,属II类安全防护。如果二次侧接地后,人体触及另一根并未接地的线,就会有触电危险。