隔离变压器副边到底能不能接地?
eafish
eafish Lv.2
2011年02月09日 08:45:53
来自于变压器
只看楼主

在控制柜中,使用380V隔离变压器隔离,但零线对地有电压,如果接地是不是就起不到隔离作用了呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-10 08:55 编辑 ]

在控制柜中,使用380V隔离变压器隔离,但零线对地有电压,如果接地是不是就起不到隔离作用了呢?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-10 08:55 编辑 ]
免费打赏
meec1976
2011年02月13日 11:59:37
22楼
看看说明书咯
回复
a86014681
2011年02月14日 09:22:06
23楼
隔离变不应该接地,
回复
xlx1984321
2011年02月14日 09:57:00
24楼
隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。
回复
liuce_sjzu
2011年02月15日 15:42:54
25楼
物理隔离了,和大地不构成回路
回复
夏季森林
2011年02月16日 13:10:06
26楼
为什么次级不和地相连,次级任与地之间没有电位差?那么手抓任一根线不会被电?为什么会这样?
------------------------------------------------------------------------------

问的好。如果隔离变压器的次级没有接地,那么理论上讲,手抓次级任何一根线(注意:人体只能同时接触一根啊!!),都不会被电到。因为初级和次级是通过磁场交换能量,没有物理上的硬连接,就算人体触及带电的物品,也会因为人体和大地同地位,而使带电部位的电位为低电位,不会引起触电危害。
人触电通常都是导体的电通过人体流入大地的过程,而电流之所以会流入大地,就是因为供电设备对大地有电气关系[即中性点接地],如果没有这个电气关系,那么人是不会触电。
但是,但是,万万记住,千万别以身试法啊!!!

[ 本帖最后由 glbglb2008 于 2011-2-16 13:12 编辑 ]
回复
zmw199
2011年02月16日 14:56:26
27楼
学 习 了 !
回复
之清
2011年02月16日 15:32:52
28楼
隔离变压器二次严禁接地
回复
rk5707
2011年02月16日 17:07:53
29楼
单相IT隔离变压器二次不接地等电位连接
回复
dangguojingy
2011年12月08日 15:45:22
30楼


那么雷电流是如何流过人体的呢,天上的雷和大地也没有连接啊,直接通过人体进入大地的??
回复
ztuo
2011年12月09日 10:31:40
31楼
如果二次侧要做零地短接,那么此地最好不要再与前端配电箱PE连接,可选择由等电位接地或另置接地。因为如果此地与前端地连接后,隔离变压器空载启动时可能会造成主变开关跳闸
回复

相关推荐

APP内打开