为什么不得采用铝导体作接地体或接地线呢?
jwh19900704
2011年02月09日 14:54:28
来自于防雷减灾
只看楼主

请教各位,是因为机械强度不满足还是因为电阻率的问题,或者是其他的原因?

请教各位,是因为机械强度不满足还是因为电阻率的问题,或者是其他的原因?
免费打赏
永无止境
2011年02月14日 09:26:06
12楼


个人认为有以上就没有什么遗漏的了 很全面的
回复
voleshike
2011年02月14日 10:32:18
13楼

支持,铝在土壤里极易发生化学反应,引起接地电阻的不稳定,一般接地体规定都是使用热镀锌钢材
回复
w_az
2011年02月14日 13:51:28
14楼
主要是防腐,有的电力设计院做变电站的接地极都用铜导体,为的就是使用年限长
回复
tcchezhong
2011年02月16日 11:45:13
15楼
国标(讨论稿)没有类似条纹!民规,只是用于民用建筑类工程。
不过,很少有人用铝作为接地材料!防腐性,太差啦!
回复
liuce_sjzu
2011年02月17日 12:12:26
16楼
容易化成水。
回复
liuce_sjzu
2011年02月17日 12:25:21
17楼
你去看看老建筑的电线,扭扭就断了
回复
keveinren
2011年02月17日 16:38:02
18楼
《民用建筑电气设计规范》12.5.2条:在地下禁止采用裸铝导体作接地极或接地导体。
至于原因,我想了几条;
1.铝导线的机械强度低,容易损坏,不可靠;
2.铝导线容易氧化;
3.铝导线不容易焊接;
4.铝是活泼金属,电化学作用较强,在地下环境通电运行容易损坏;并且因电化学作用,与其他金属连接时也会因此造成接触不良。