请教各位,是因为机械强度不满足还是因为电阻率的问题,或者是其他的原因?
请教各位,是因为机械强度不满足还是因为电阻率的问题,或者是其他的原因?
12楼
个人认为有以上就没有什么遗漏的了 很全面的
回复
13楼
支持,铝在土壤里极易发生化学反应,引起接地电阻的不稳定,一般接地体规定都是使用热镀锌钢材
回复
14楼
主要是防腐,有的电力设计院做变电站的接地极都用铜导体,为的就是使用年限长
回复
15楼
国标(讨论稿)没有类似条纹!民规,只是用于民用建筑类工程。
不过,很少有人用铝作为接地材料!防腐性,太差啦!
回复
16楼
容易化成水。
回复
17楼
你去看看老建筑的电线,扭扭就断了
回复
18楼
《民用建筑电气设计规范》12.5.2条:在地下禁止采用裸铝导体作接地极或接地导体。
至于原因,我想了几条;
1.铝导线的机械强度低,容易损坏,不可靠;
2.铝导线容易氧化;
3.铝导线不容易焊接;
4.铝是活泼金属,电化学作用较强,在地下环境通电运行容易损坏;并且因电化学作用,与其他金属连接时也会因此造成接触不良。
回复
19楼
严重同意以上观点
回复