提几点建议:
1.新抗规GB50011-2010第6.4.4条规定,竖向筋直径不宜小于10mm,因此与钢筋级别关系不大。
2.图中有拐角窗,在8度区不宜采用,如不可避免,参照北京细则拐角窗处约束边缘构件一通到顶,此处连梁宜须加强。
3。楼板有些是构造配筋,是最小配筋率控制的。根据JGJ95-2003第6.3.1条直径不宜小于6mm。