请问各位前辈一个问题,运行中的低压柜打开不会有危险吧
xanlibb
xanlibb Lv.2
2011年02月09日 21:13:34
只看楼主

我刚参加工作,想尽快熟悉情况前几天我在低压室打开低压柜,对照图纸研究后收获很大但很多柜子是锁着打不开的。所以我才想确认这个问题运行中的低压柜打开看是不会有危险的对吗

我刚参加工作,想尽快熟悉情况
前几天我在低压室打开低压柜,对照图纸研究后收获很大
但很多柜子是锁着打不开的。
所以我才想确认这个问题
运行中的低压柜打开看是不会有危险的对吗
免费打赏
kavenma
2011年02月14日 14:32:53
72楼
看低压柜采用何种形式?目前为安全其间运行的低压柜一般是不允许打开的
回复
czg..czg
2011年02月14日 15:14:16
73楼
看看是没有问题,别不懂去碰
回复
sdanswer
2011年02月14日 15:28:33
74楼
低压配电柜没有想象的那么危险,特别是电气维护人员大多都是带电检修的,有些设备如果不允许停电,只有这样违章操作了,不过打开看之前,主回路一定要注意安全,千万别弄短路了,别的最多电一下,一般都长记性了;控制回路仔细看图纸,和线号,用电笔或万用表,逐点测量,排查故障。如果仅仅是看看的,没什么好看的,去看那些停电最安全。
回复
qiuyihui
2011年02月14日 15:41:46
75楼
安全第一,呵呵~~~
回复
qzfgzzy
2011年02月14日 17:02:04
76楼
楼上的许多朋友说的都是对的。最重要的是安全,在你不懂的情况下,最好不要这样学习。当然,打开不动、保持安全距离是没有危险的,但是你不动的话,也只能看见安装些什么元件,看不到具体的二次配线和控制原理。
回复
weizy1983
2011年02月14日 19:53:57
77楼
要看柜子是什么形式的了。
抽屉柜一般都打不开的。
我们公司非标的柜子,随时都可以打开检修。
但就是不安全。
回复
guangmingzhnegda
2011年02月14日 21:58:05
78楼
只看别摸没问题,你要是摸了那就不好说了哈
回复
chjs001
2011年02月15日 10:34:11
79楼
你要进配电房之前你就要找电工 你要打开也是要有比较专业的电工帮你操作,低压柜 看看是没有太大的关系,但是一定要有监护的人员比如说电工之类熟悉供配电的人员为佳,一来可以解答你的疑问二来可以监护你。。。。。。。
回复
zyhqq2002
2011年02月15日 11:14:59
80楼
抽屉柜和间隔柜断路器和柜门之间是带联锁的,运行时时不能打开的。
固定柜开门操作的柜体是可以打开,但一定要注意是带电的,千万不能乱摸。
回复
yikezacao
2011年02月15日 16:07:51
81楼
安全第一呀,生命最重要
回复

相关推荐