现有AI点40个,AO点2个,距离约为250m,能否用一根KVVP22-500V-5*1.5的电缆,把这些信号引到PLC中呢?另外DI和DO信号能否用同一根电缆?
现有AI点40个,AO点2个,距离约为250m,能否用一根KVVP22-500V-5*1.5的电缆,把这些信号引到PLC中呢?另外DI和DO信号能否用同一根电缆?
22楼
顶21楼,同意走总线
回复
23楼
恩,485真是个不错的方案。
回复
24楼
这么远,至少选2.5MM吧。
可以分析一下信号的重要程度,有的走电缆,有的走总线
回复
25楼
PLC模块下放就地还是设个就地远程站??
PLC卡件对现场环境的要求可是很高的,强弱电还要求隔离
还要增加通讯卡,机架,电源怎么解决
它们的通讯要用光纤了,要有网卡,光电转换口甚至交换机,呵呵
回复
26楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
可以用一根KVVRP电缆,就是250米1.5线可以增大一点
回复
27楼
可以用一根的