10年5月份的活,总共有三台压缩机烧了,两台由于系统漏氟,低压开关损坏长时间无氟运转烧的,一台是由于接触器烧了,没发现长时间运转后烧的。三台压缩机更换维修一共用了5天时间,因为当时担心以后再烧压机,所以活做的比较仔细,至今用了8个月了一切正常[ 本帖最后由 wmin1227 于 2011-2-10 16:23 编辑 ]

10年5月份的活,总共有三台压缩机烧了,两台由于系统漏氟,低压开关损坏长时间无氟运转烧的,一台是由于接触器烧了,没发现长时间运转后烧的。
三台压缩机更换维修一共用了5天时间,因为当时担心以后再烧压机,所以活做的比较仔细,至今用了8个月了一切正常

[ 本帖最后由 wmin1227 于 2011-2-10 16:23 编辑 ]

全景.JPG


100_0188.JPG

免费打赏
guorui_gr
2011年02月11日 13:47:32
12楼
很好很好很好的帖子,楼主以后多发点
回复
jigl1314
2011年02月11日 14:18:07
13楼
维修还是很专业很中国化的!
回复
o05110202
2011年02月11日 18:46:54
14楼
不错!谢谢楼主分享!!想问一下楼主,储液罐是不是铜的,如果是铁的,钻开后能用铜焊回去吗?谢谢!!
回复
liuyo5678
2011年02月11日 20:23:10
15楼
做维修也挺辛苦的,发发图片也算苦中作乐吧
回复
wmin1227
2011年02月11日 23:05:07
16楼

储液器是铁的,用铜焊条加焊剂当然能焊回去
回复
静座常思己过
2011年02月12日 15:57:54
17楼
请问一下压缩机过载不能用热继电器保护么
回复
静座常思己过
2011年02月12日 16:34:44
18楼
压缩机上写着内置式电机保护,咋还会烧