模块机组维修现场图片
wmin1227
wmin1227 Lv.3
2011年02月10日 15:51:23
来自于工地图片
只看楼主

10年5月份的活,总共有三台压缩机烧了,两台由于系统漏氟,低压开关损坏长时间无氟运转烧的,一台是由于接触器烧了,没发现长时间运转后烧的。三台压缩机更换维修一共用了5天时间,因为当时担心以后再烧压机,所以活做的比较仔细,至今用了8个月了一切正常[ 本帖最后由 wmin1227 于 2011-2-10 16:23 编辑 ]

10年5月份的活,总共有三台压缩机烧了,两台由于系统漏氟,低压开关损坏长时间无氟运转烧的,一台是由于接触器烧了,没发现长时间运转后烧的。
三台压缩机更换维修一共用了5天时间,因为当时担心以后再烧压机,所以活做的比较仔细,至今用了8个月了一切正常

[ 本帖最后由 wmin1227 于 2011-2-10 16:23 编辑 ]

全景.JPG


100_0188.JPG

免费打赏
wu331627852
2012年01月19日 15:01:57
42楼
回复
ahvrv
2012年01月21日 17:57:03
43楼

热力膨胀阀属于精确度很高的部件,最好不要拆解。
回复
ann_haa
2012年01月23日 03:19:50
44楼
志高的模块机?没用过,但家用分体空调还不错。这个图片就是一个更换压缩机的过程图片,LZ有心了。看来设备的定期与不定期的运行检查很重要的,不然等设备坏了再修就相对麻烦多了。
回复
dongfangzheng
2012年01月24日 17:13:26
45楼
做维修也挺辛苦的,发发图片也算苦中作乐吧哈哈哈
回复
hwx00178692
2012年01月25日 21:52:07
46楼
很好很好很好的帖子,楼主以后多发点
回复
friendmagic
2012年01月29日 14:47:14
47楼
赫赫不错,不过是什么原因造成的,没有仔细研究下么开关烧坏那个就不说了是属于电气部分的,漏氟空转都没有报警么?还是报警了没人管?
回复
friendmagic
2012年01月29日 14:47:46
48楼
低压保护仍然正常工作?
回复
yszl1994
2012年01月30日 18:12:43
49楼
很有意思 楼主多发点
回复
qiununutra
2012年01月31日 11:35:03
50楼
顶顶顶
回复
ouyang787
2012年01月31日 13:11:13
51楼
楼主做事真细心,学习了 谢谢
回复

相关推荐