42楼
设计是要考虑一些施工的问题的,规范里也没有说不能设计在里面的,这个主要还是施工质量问题,和施工时地梁与基础之间的地基不同引起的不均匀沉降。
回复
43楼
养护的不过关
回复
44楼
1、图片中的凹口,明显是跑模了。
2、表面没有蜂窝麻面,混凝土的振捣还是可以的
3、表面裂缝和小块剥落,估计水灰比有点大,而且后期养护不到位。
回复
45楼
主要是基础下边是鹅卵石混凝土失水过快,导致裂缝。
回复
46楼
砼上的强度有点慢,应该是拆模时强度不够造成的;受温度和基础的不均匀沉降,容易造成那样的裂缝,应该跟养护与地基处理有关
回复
47楼
他所说的“问题不大”指的是这种情况不是混凝土自身质量问题造成的。不要误解了!
回复
48楼
不要乱说,一般桩承台地梁面就是平基础面的,柱下独立基础就不一定
回复
49楼
问题应该是后期养护不够,没有洒水,基础混凝土表面环境温度高导致大体积混凝土收缩产生裂缝,并且浇筑过程没有按要求振捣密实,其它应该没什么问题。地梁做到底平是我一直采用的,我觉得很好啊,加强独基的整体性,本人提倡!!
回复
50楼
基础处理/砼标号低/震捣不实
回复
51楼
跟振捣和养护都有关系,管理不到位
回复