52楼
看图片的时间应该是快接近夏天时
浇筑混凝土后为铺保护膜
大量水分蒸发了
回复
53楼
嗯,比较形象
回复
54楼
主要问题应该是后期养护不够,没有洒水,基础混凝土表面环境温度高导致大体积混凝土收缩产生裂缝,并且浇筑过程没有按要求振捣密实。
现在的工程基本采用商品混凝土,所以混凝土本身应该问题不大。
回复
55楼
这些图片存在严重质量问题,一是模板制作不专业,二是混凝土浇捣不密实,三是混凝土水灰比未控制好,四是混凝土养护没有措施。
回复
56楼
感觉应该是混凝土表面没有进行二次收面,看看是不是裂缝沿着钢筋方向。
回复
57楼
我一直想问这个问题,这个梁应该叫拉梁吧,还有这个梁是不是承担首层砌体的荷载,那么这个拉梁的配筋是怎么得出来 呢?计算还是构造,希望高手告诉我,谢谢
回复