在德国和北欧已有很多应用冷却吊顶空调系统的工程实例,冷却吊顶设备也不断地更新换代,据说该系统大有替代传统全空气空调系统的趋势。我国好象没有这方面的工程实例子,不晓得大家对其发展有什么看法好象一次投资比较大,但是节能前景很乐观!
在德国和北欧已有很多应用冷却吊顶空调系统的工程实例,冷却吊顶设备也不断地更新换代,据说该系统大有替代传统全空气空调系统的趋势。
我国好象没有这方面的工程实例子,不晓得大家对其发展有什么看法
好象一次投资比较大,但是节能前景很乐观!
12楼
再传点资料,涨点人气!呵呵
资料内容:冷却吊顶系统的特性及应用,辐射顶板空调系统的优势两篇论文!
大致就是关于辐射顶板系统的原理和优越性以及发展前景的介绍
另外一个外文的可能是德文,大家可以看看图片!感觉国外的做的东西还是要精致些!
回复
13楼
国内目前好像采用此方面技术比较少呀.
回复
14楼
正拟实践,msn:iau_cn@hotmail.com或电话13391359522刘
回复
15楼
希望大家来一起研究讨论,是一个木结构的别墅,上海西区,等待大家一起来啊
回复
16楼
顶板辐射制冷时蒸发温度过低会结露
而在制热时 热量集中在上部
舒适性差
回复
17楼
制冷时,我们只要对水系统加强控制,使顶板的温度始终高于露点温度就可以保证不结露.并且由于采用较高的冷水初温,可以提高蒸发温度,使得制冷机组在较高的cop值下运行.更加有利于节能.
至于制热时,虽然一般不提倡用这系统,但是其舒适性也并不一定差吧,因为其传热方式主要是通过辐射来实现的,当然如果采用地板辐射供暖既有辐射传热,同时也有上升气流加强对流作用,效果肯定要更好些!
回复
18楼
具体说:你用什么具体办法使得“板的温度始终高于露点温度就可以保证不结露”?
回复
19楼
首先当然是顶板的设计温度必须高于露点温度,当然室内的湿度可能由于各种情况发生变化,这样需要很好的自动控制系统来保证顶板的温度高于露点温度,欧洲有多家自控公司推出了与之相配合的冷凝状态监控器,大概可以监控室内露点温度的变化,来随时调节供水系统的温度.
另外冷辐射板需要与其他通风系统相结合,如置换通风或者独立新风系统,一是为了保证室内空气品质,另外也可以消除室内湿负荷. 有这些保证的话,我想结露问题应该能解决好.
回复
20楼
挺好挺好!有用的东西偶都下下来了!仔细研究一下!学习气氛很浓啊!!!!!
回复
21楼
实际上这种系统在国内也并不少见,如果和温湿度独立控制结合起来应该是一种不错的选择。而和置换通风和个性化送风相结合起来,那么它的舒适性和节能性会趋于更完美。详细资料还是看清华大学有江亿主编的温湿度独立控制,那里面有详细的介绍。
回复