冷却吊顶空调系统大家有没有接触过?
sava007
sava007 Lv.3
2006年03月17日 20:40:22
来自于行业脉动
只看楼主

在德国和北欧已有很多应用冷却吊顶空调系统的工程实例,冷却吊顶设备也不断地更新换代,据说该系统大有替代传统全空气空调系统的趋势。我国好象没有这方面的工程实例子,不晓得大家对其发展有什么看法好象一次投资比较大,但是节能前景很乐观!

在德国和北欧已有很多应用冷却吊顶空调系统的工程实例,冷却吊顶设备也不断地更新换代,据说该系统大有替代传统全空气空调系统的趋势。
我国好象没有这方面的工程实例子,不晓得大家对其发展有什么看法
好象一次投资比较大,但是节能前景很乐观!
免费打赏
enzo_fxx
2008年05月12日 21:58:10
22楼
...。。潜热怎么处理???
回复
freday
2008年05月20日 11:51:24
23楼
挺好,多谢有这么多资料,我正有个工程准备做冷却吊顶,地板全空气系统,两套都可以使用
回复
summer_cad
2008年07月21日 10:59:34
24楼
目前国内的客户还不是很认可这种新的空调设计理念。
但是在高校的研究成果和样板工程还是很成功的。
在一些小型项目上的应用应该说是成型了。对于大型项目还是要斟酌的。
回复
yaoguocai2009
2008年07月27日 11:30:14
25楼

去看看干盘管的文章,那里介绍的很详细.我记得湖南大学的殷平教授和扬州大学的一个老师,名字忘了,对于干盘管结露问题有很深的研究.冷水温度不一定要低于室内露点温度,可以比它高上3~7
回复
yaoguocai2009
2008年07月27日 11:33:07
26楼

一般用新风来消除