用电14000kW车间配电的一些问题
xiaoyuyao201
2011年02月11日 10:15:04
只看楼主

背景:最近做一个洁净厂房的项目,车间用电量在14000kW左右,车间配电室设7台2500的变压器。问题一:容量太大供电部门不能一根10kV的高压线送电,需设厂变电所(35/10kV)。问下一般多少千瓦以上,供电部门会让设厂变电所?问题二:厂变电所离车间配电室距离在120米左右,车间配电室内需不需要设环网柜?我本来计划是放14个环网柜,每台变压器两个,环网柜作终端配电用,不知是否有其他的方案?(本人一直做化工,没做过这么大的配电室,谢谢各位达人)

背景:最近做一个洁净厂房的项目,车间用电量在14000kW左右,车间配电室设7台2500的变压器。
问题一:容量太大供电部门不能一根10kV的高压线送电,需设厂变电所(35/10kV)。问下一般多少千瓦以上,供电部门会让设厂变电所?
问题二:厂变电所离车间配电室距离在120米左右,车间配电室内需不需要设环网柜?我本来计划是放14个环网柜,每台变压器两个,环网柜作终端配电用,不知是否有其他的方案?(本人一直做化工,没做过这么大的配电室,谢谢各位达人)
问题三:车间配电室2500变压器后面出现柜到1000kW的用电设备(成套设备)距离在200米左右,用电缆配线较好,还是母线槽较好?(昨天问老工程师,老工程师偏向于用电缆。)


2010-2-12上传图纸

2010-2-17,星期一,情人节,中午,突然接到通知去武汉出差三天,偶的神啊,啥也没准备,下午两点就走,去开了个安全设施评价报告会议,会议很顺利,基本没谈到电气的事(去了当摆设)。

[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2011-2-17 10:12 编辑 ]
f8a178af248c5d867e02.rar
3.7 MB
立即下载
免费打赏
lingxuct
2011年02月11日 12:13:44
2楼
问题一:高压供电应根据“电力系统规划”一致,供电部门会按规划给予供电方式的建议。

问题二:800KVA及以上容量变压器,在10KV系统自己有变电所的情况下,最好是专线,就是一台高压柜供一台变压器。

问题三:大容量负荷的低压线路应尽量短,1000KW负荷用低压供电,距离200米(不可想象!)太远,建议用一台1250或二台630的变压器供电,变压器装在用电设备旁边!

其他建议:变压器容量不宜超1600KVA,如果用2500KVA,其低压侧短路电流达72.2KA!下面的断路器要用极限分断能力为75KA的了,成本提高很多。10KV电缆长一点不是问题,380V电缆(在设计时)最好不要超150米,这样对保证供电质量和减少线路损耗都有益。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-2-11 12:18 编辑 ]
回复
xiaoyuyao201
2011年02月11日 13:19:11
3楼

问题二:一台高压柜带一个变压器,但高压柜放在厂变电所内号,还是放在车间变配电室内好(厂变电所与车间变配电室距离约120米)?车间约1.6W(原来写的是10W,写错了)平米,单层,配电室约500平米。
问题三:里面1000kW成套设备有6个,800kW成套设备有4个,而且都是在两条生产线上,没办法就近放变压器。
为了解决供电半径的问题,只能现场放动力箱了。
“10KV电缆长一点不是问题”,如果高压柜统一放在厂变电所内,车间配电室内要不要放高压设备了?比如负荷开关啥的?
谢谢区管!

[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2011-2-17 10:23 编辑 ]
回复
xiaoyuyao201
2011年02月11日 13:24:46
4楼

问题二:用环网柜其实就是现场有个隔离作用。上级到这级距离较短,拿不准需不需要。
回复
xiaoyuyao201
2011年02月12日 11:04:51
5楼
求解答啊
回复
lingxuct
2011年02月12日 12:25:29
6楼
“1000kW成套设备有6个,800kW成套设备有4个,而且都是在两条生产线上,没办法就近放变压器。”

成套设备的电源开关有多大,按这开关配电。把电源接入开关的个数和规格查出来。
没办法就近放变压器,不等于非放在200米以外!发个设备平面图,帮你找地方。
回复
xiaoyuyao201
2011年02月12日 16:27:25
7楼

“哎,其实就是两条生产线,价格一共是6个亿,现在项目款不全,没有订货,没有这些详细的数据,现在的要求是甲方根据机电安装包公司提出来的,我也在进一步的收集资料中”
回复
zyz8438
2011年02月12日 16:53:29
8楼
1、14000kW的用电量是正常运行负荷吗?这么大的负荷,肯定需要供电局用35kV供电。至于是单电源还是双电源,是你的负荷等级而定。如果是二级负荷,需要采用双回路供电。也就是从供电局拉2路35kV线路供电。
2、环网柜是10kV的,你这里所指的变压器应该是10kV的。环网柜是和变压器高压侧并在一起的,不知道你所说的一台变压器2个环网柜是什么意思?
3、车间配电室2500变压器后面出现柜到1000kW的用电设备(成套设备)距离在200米左右,难道你这些成套设备的电压等级都是380V的?这么大功率采用380V电流很大!可能采用母线更合适吧。但如果上了35kV的厂变电所就可以改为采用10kV供电了。供电半径也不愁了!
回复
tengwei520
2011年02月12日 17:09:34
9楼
1、上海市供电营业细则有规定,用电量在250KVA~6300KVA用10KV供电,6300KVA~40000KVA用35KV供电,当然高配电这玩意跟供电局打交道,可以私下作业,你可以申请两路10KV进线,毕竟35KV变电站的造价是很高的。(当然最终解释权在供电局,看他批不批)
2、工业厂房完全可以放射式配电,如果有联络需要可以在低压联络。
3、用BUSWAY还是电缆看你的负载,另外还要开投资效益,毕竟BUSWAY较贵,1000KW负载建议用BUSWAY了。(同时系数较高)
回复
xiaoyuyao201
2011年02月12日 19:31:10
10楼

1、14000kW的用电量是安装运行负荷,一条生产线7000,我正在要同时系数啥的资料,现在供电局已经在做35kV的厂变电所了。
2、变压器是10kV的。“环网柜是和变压器高压侧并在一起的,不知道你所说的一台变压器2个环网柜是什么意思?”高压供电时放射式供电,但高压开关柜装在35kV厂变电所内,车间变电所环网柜里装个隔离开关、用过隔离用的。两个环网柜一个进线柜,一个出线柜,这是我最先想到的供电方式,不知道有没有更好的方法。
3、“车间配电室2500变压器后面出现柜到1000kW的用电设备(成套设备)距离在200米左右,难道你这些成套设备的电压等级都是380V的?”都是380V的,它是由6个140kW的电机和8个20kW的控制设备的总和。
回复
xiaoyuyao201
2011年02月12日 19:34:27
11楼

谢谢“海市供电营业细则”,估计其他地方也差不多。
回复