用电14000kW车间配电的一些问题
xiaoyuyao201
2011年02月11日 10:15:04
只看楼主

背景:最近做一个洁净厂房的项目,车间用电量在14000kW左右,车间配电室设7台2500的变压器。问题一:容量太大供电部门不能一根10kV的高压线送电,需设厂变电所(35/10kV)。问下一般多少千瓦以上,供电部门会让设厂变电所?问题二:厂变电所离车间配电室距离在120米左右,车间配电室内需不需要设环网柜?我本来计划是放14个环网柜,每台变压器两个,环网柜作终端配电用,不知是否有其他的方案?(本人一直做化工,没做过这么大的配电室,谢谢各位达人)

背景:最近做一个洁净厂房的项目,车间用电量在14000kW左右,车间配电室设7台2500的变压器。
问题一:容量太大供电部门不能一根10kV的高压线送电,需设厂变电所(35/10kV)。问下一般多少千瓦以上,供电部门会让设厂变电所?
问题二:厂变电所离车间配电室距离在120米左右,车间配电室内需不需要设环网柜?我本来计划是放14个环网柜,每台变压器两个,环网柜作终端配电用,不知是否有其他的方案?(本人一直做化工,没做过这么大的配电室,谢谢各位达人)
问题三:车间配电室2500变压器后面出现柜到1000kW的用电设备(成套设备)距离在200米左右,用电缆配线较好,还是母线槽较好?(昨天问老工程师,老工程师偏向于用电缆。)


2010-2-12上传图纸

2010-2-17,星期一,情人节,中午,突然接到通知去武汉出差三天,偶的神啊,啥也没准备,下午两点就走,去开了个安全设施评价报告会议,会议很顺利,基本没谈到电气的事(去了当摆设)。

[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2011-2-17 10:12 编辑 ]
f8a178af248c5d867e02.rar
3.7 MB
立即下载
免费打赏
tw1180
2011年02月12日 21:38:50
12楼
电子厂房一般都是要设35/10的变电所,其实这个还有一个方案就是采用35/0.4的直配方案,似乎采用母线更好一点,否则这么大的电流用单芯电缆都是好几拼的方案。但是外资的电子厂房,我见过用单芯电缆的
回复
lingxuct
2011年02月13日 11:02:29
13楼
暂考虑10KV二路直供,现场无防爆要求,尽量把变压器放到现场,粗看平面后给楼主建议:14台变压器,10KV电缆直接到变压器上,用干变(带柜),现场位置能否打隔墙(把柜子围起来),可视情况而定。

现场设备同层位置不够时,可以考虑二层放配电柜。

图是回给楼主的(密码为原密码)

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-2-13 11:11 编辑 ]
回复
一天涯浪子一
2011年02月13日 11:38:24
14楼


1、首先确定的用电负荷是否真的需要那么大的供电容量

2、电力公司10KV馈电容量大多1回只有3000KVA,极少也有5000KVA,根据你现在提供的负荷情况看,不管是从经济角度、安全可能性考虑,自建一35KV/10KV变电站是很有必要的

3、如果自建35KV/10KV变电站,10KV配电方式可以根据自己的系统要求灵活选择

4、“车间配电室2500变压器后面出现柜到1000kW的用电设备(成套设备)距离在200米左右”,建议你选用电缆的方式



5、多跟当地电力公司沟通和联系

[ 本帖最后由 zhang_pz 于 2011-2-13 11:40 编辑 ]
回复
zmhaax
2011年02月13日 15:47:54
15楼


母线的造价比较高,比较适合数量较大相对集中的负荷
回复
z425286480
2011年02月13日 15:52:42
16楼
学习了
看看
回复
xiaoyuyao201
2011年02月14日 08:00:39
17楼

谢谢!
回复
xiaoyuyao201
2011年02月14日 08:03:07
18楼

昨天放假,宿舍没网,现在去看图,谢谢区管!
回复
anhuidiangong
2011年02月14日 10:05:33
19楼
问题1:容量太大,供电公司很那挂到网
问题2: 车间应该配备环网开关,用熔断器保护就可以了。
问题3:变压器到主开关进线用母线槽,开关到设备用电缆
回复
boshihao2008
2011年02月14日 11:05:53
20楼
文件的解压码是多少啊?
回复
xiaoyuyao201
2011年02月14日 11:25:02
21楼

走桥架的话是否是用电缆?电缆的根数会比较多。
回复