用电14000kW车间配电的一些问题
xiaoyuyao201
2011年02月11日 10:15:04
只看楼主

背景:最近做一个洁净厂房的项目,车间用电量在14000kW左右,车间配电室设7台2500的变压器。问题一:容量太大供电部门不能一根10kV的高压线送电,需设厂变电所(35/10kV)。问下一般多少千瓦以上,供电部门会让设厂变电所?问题二:厂变电所离车间配电室距离在120米左右,车间配电室内需不需要设环网柜?我本来计划是放14个环网柜,每台变压器两个,环网柜作终端配电用,不知是否有其他的方案?(本人一直做化工,没做过这么大的配电室,谢谢各位达人)

背景:最近做一个洁净厂房的项目,车间用电量在14000kW左右,车间配电室设7台2500的变压器。
问题一:容量太大供电部门不能一根10kV的高压线送电,需设厂变电所(35/10kV)。问下一般多少千瓦以上,供电部门会让设厂变电所?
问题二:厂变电所离车间配电室距离在120米左右,车间配电室内需不需要设环网柜?我本来计划是放14个环网柜,每台变压器两个,环网柜作终端配电用,不知是否有其他的方案?(本人一直做化工,没做过这么大的配电室,谢谢各位达人)
问题三:车间配电室2500变压器后面出现柜到1000kW的用电设备(成套设备)距离在200米左右,用电缆配线较好,还是母线槽较好?(昨天问老工程师,老工程师偏向于用电缆。)


2010-2-12上传图纸

2010-2-17,星期一,情人节,中午,突然接到通知去武汉出差三天,偶的神啊,啥也没准备,下午两点就走,去开了个安全设施评价报告会议,会议很顺利,基本没谈到电气的事(去了当摆设)。

[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2011-2-17 10:12 编辑 ]
f8a178af248c5d867e02.rar
3.7 MB
立即下载
免费打赏
wupeng0904
2011年02月14日 12:51:32
22楼
1、单个车间14000KW确实感觉比较大,我们公司单个车间基本不会超过10000KW的,为什么制作35KV站呢,考虑到以后发展110KV站是否好一点,我正在做一个110KV厂降。
2、如果车间环境没有什么特别要求,建议将10/0.4KV配电所直接放在重要负荷旁边,我们这边一般都是在负荷中心建设钢平台来做。
回复