规范上说二类高层没有要求两路电源,可以是一个电源两回线路供电,所以特请教一下,二类高层的消防负荷,从一个高压电源来的两个不同的变压器,在低压末端自投可以吗,大家做过这样的先例吗。业主不想上柴发,而且如果上柴发,这个是一大片小区,也要上多个柴发,大家碰到这个情况一般增么做呢
规范上说二类高层没有要求两路电源,可以是一个电源两回线路供电,所以特请教一下,二类高层的消防负荷,从一个高压电源来的两个不同的变压器,在低压末端自投可以吗,大家做过这样的先例吗。业主不想上柴发,而且如果上柴发,这个是一大片小区,也要上多个柴发,大家碰到这个情况一般增么做呢
62楼
个人认为消防负荷须加柴发。/
回复
63楼
不好意思.没钱了,不是恶意灌水啊
回复
64楼
路过的,看看学习下。
回复
65楼
支持21楼的说法~~
回复
66楼
”如果上柴发,这个是一大片小区,也要上多个柴发,大家碰到这个情况一般增么做呢“一个小区,没有必要上多台柴发
回复
67楼
支持!!!!!
另外加一条,用电负荷较小、供电困难的区域,可按照三级负荷供电,一路6KV专用架空高压电源即可!
回复
68楼
现在看来柴油机也不可靠。
日本核电站爆炸就是因为柴油机开不起来,导致循环冷却系统彻底失灵,最后炉内高温上升爆炸
回复
69楼
同意2楼观点!!!
回复
70楼
二类负荷混在一起降低要求。适当提高要求有利于设计人员也有利于住户,毕竟生命价更高。
回复