RT..空间有限..想把雨水管线接到消防水池里去..这样雨水收集池就可以拿掉..设计图纸中也有雨水管线接到消防水池..不过施工图纸还没有过来..不知道这个想法可行不
RT..空间有限..想把雨水管线接到消防水池里去..这样雨水收集池就可以拿掉..设计图纸中也有雨水管线接到消防水池..不过施工图纸还没有过来..不知道这个想法可行不
2楼
雨水收集池不太清楚我标出来下
回复
3楼
好歹也沉下沙再进去嘛
回复
4楼
最好不要直接进去,要明白消防水池的功能啊。还是直接进雨水收集池好
回复
5楼
雨水里含有泥沙,而且一般都会有腐蚀性,这样会影响消防泵的使用寿命。况且水池补水管还都设过滤器呢(虽然是给倒流防止器用的)
回复
6楼
应该不行 雨水中掺杂了很多东西
回复
7楼
消防水池中平时要储存足够的消防用水(这个可不能等待雨水来补充),剩下的容积还能满足存蓄雨水的需要吗?如果把两个水池的容积加起来做一个大水池,经济上一定更合理吗?
回复
8楼
消防水池平时是满水位的,雨水排进去也要从溢流管里流出来
回复
9楼
楼上两位说的很对啊
回复
10楼
我看可行,但至少要处理好以下两个方面的问题:
1、雨水进行消防水池之前,应进行一定程度的处理(主要是油污及颗粒物);
2、应对消防水池作水量平衡及水位控制。
回复
11楼
消防水池水平时可作为地下车库清洗及绿化用水水源,消防战时作为消防水源。