现在我手里有一工程正在调试,设计水量3500M3/d,COD2500mg/l,用UASB+SBR工艺,3个厌氧池,3个曝气池,由于泥很贵只加了38M3的泥,可能都加在了厌氧池里了,加泥10天了,厌氧池没什么反应,最近每天进四次水每次水量50M3左右,进20分钟左右,曝气池也同时进水,现在曝气池1号泥比较多用100ml量筒做SV30,5分钟有25的样子,30分钟有17的样子,2号3号泥都比较少,现场有DO仪,但是怀疑有偏差,前几天闷曝时间比较长,大概持续了5、6天,这几天同厌氧池同时进新水曝气4小时,沉淀1-2小时,一天视情况放水,由于用的是射流曝气,水位高低曝气量都一样大,有时觉得DO太大了就关半边,或停一会,由于现在工厂没有化验设备,一次水质分析都没做,昨天做SV时,水在太阳下放了3个小时,污泥就全浮上来了,怀疑是DO过高导致反硝化了。今天没进水了,只有曝会气,停一会,DO降下去了就再曝会。本人很是郁闷,由于是第一次调试,没什么实际经验,希望有经验的大哥大姐们能提点建议,不甚感激!!!

本人邮箱:zheyanqun@yahoo.com.cn,电话:13070932503 上网不是很方便,希望真心想帮助我的朋友可以短信交流啊,谢谢!谢谢!
明天争取传点照片上来啊。
免费打赏
cj005
2006年05月30日 18:16:05
32楼
号铁阿
雪了不少东西
回复
wqj425
2006年05月31日 08:56:20
33楼
调试就是很麻烦的事,其实我觉得调试对于整个工程来说非常重要,由于每个工程水质不一样,所以需要在调试过程中进行总结。
回复
yubaoyuan
2006年05月31日 11:56:46
34楼
厌氧池的泥少了,建议加点牛粪,啤酒废水好调,不要着急,厌氧污泥的培养驯化要有一个过程呢
回复
xixin444
2006年05月31日 14:09:26
35楼

你现在的厌氧出水的cod是多少?是否超过1000?
回复
zjiangy
2006年05月31日 16:18:36
36楼
顶,关注中
回复
lcxhx
2006年06月08日 16:18:13
37楼
要是能做一些化验就好了,最起码能做做cod,这样就知道每个构筑物的作用有多大了。建议设计方案是加上这一块费用,污水处理设施和实验室同时上。
回复
xixin444
2006年06月09日 08:50:08
38楼

COD检测设备很便宜,壹万七八左右
回复
bbbsong
2006年06月09日 09:42:20
39楼
也不知道现在怎么样了。。。
回复
zhonghaitao815
2006年06月09日 16:06:50
40楼
关注中,厌养迟投泥那么少都能调试好的话就牛了
回复
dslhc0
2006年06月14日 12:36:19
41楼
营养是要加的,但是要注意加营养的比例。你的厌氧池感觉上是营养比例不当所引起的